Дабы не плодить темы, опишу проблемку тут.
Значит так.
на объекте установленны приборы. С2000М - 3.02. С2000-4 - 3.01 (4 шт) С2000-КПБ 3.02 БКИ - 2.25. С2000-КДЛ
Здание 5 этажное. 4 этажа сидят на С2000-4. Пожарка. По три ШС. Пятый этаж на КДЛке, вся пожарка адресная. Управление оповещением (Свирель и Табло) КПБ. (Управление КПБ только 5 этаж) Управление оповещением (Табло и Свирель) на остальных этажах от реле своих С2000-4.
Типы шс на С2000-4 я поставил "4", потому как там 212-41М плюс ИПР трахнутый, который на разрыв работает.
Тактика управления С2000-4 и КПБ
- 1 реле: №:6 (Мигать из состояния включено)
- 2 реле: №12 (Свирель)
Проблема в следущем. При нажатии ИПР, где управляют С2000-4, свирель орет, а табло горит и не мигает. Пробовал воткнуть тактику (мигать из состояния ВЫключено) Просто не горит на всех режимах. Причем свирель орет только на своем этаже, на других тишина и табло так же не реагирует. В ППроге я добавил разделы на управление релюхами во все пять приборов (четыре С2000-4 и КПБ)
В привязке управления тоже все приборы добавил.
При нажатии адресного ИПР а 5 этаже, табло начинает мигать и орет свирелька, но опять же на своем этаже...
в общем вот такая радость меня накрыла. прикладываю файл конфигурации. Может подскажет кто чего.