Главный параметр - своевременность.
По ГОСТ Р 53325-2009, чувствительность извещателей должна находиться в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м.
Вот и кто это проверит и как? Я решился ориентируясь на показания аналоговых извещателей и вот результат:
Итоги - сравнительная таблица http://triaton-group.com/pult/aups/
Видео с испытаниями, не могу с гуглдиска загрузить =((
Гугл чего-то взбунтовался - ссылка работает только для авторизованных в гугле.
https://drive.google.com/folderview?id=0BzB27P06FL8HSnA3ZzBRLVNHc0E&usp=drive_web
Фото перезалью на другие сервисы, а видео придется по одному показывать или регистрироваться/авторизоваться на гугле
Результаты показали, что:
- очень сложно проверить чувствительность извещателей, поэтому у нас нет таких сравнительных видео, как с теми же охранными извещателями или айфонами, или видеокамерами. Ну реально, ютуб завален роликами о выборе телефонов, которые никак на безопасность не влияют, а о пожарных извещателях ВООБЩЕ ноль информации.

- два одинаковых извещателя могут показать разброс параметров в 1.5 раза и выше.
- самые дешевые извещатели имеют чувствительность в 2-3 раза больше, чем максимально допустимая 0,2 дБ/м.
В ходе теста сжигается хлопковый фитиль и на монитор выведены показания аналоговых извещателей - 100 единиц показаний равны 0,1 дБ/м удельной оптической плотнсти.
Соответственно предел, допустимый максимум = 200 (0,2 д/м).
В ходе теста мы доходим по предела измерений 244, задымленность увеличиваетсяя-увеличивается и через минуту некоторые извещатели начинают срабатывать. Это как раз те самые за 140 рублей.
Это те технические средства, что защищают Вас дома, на работе и в общественных зданиях.
Посмотрите наверх и сравните с таблицей, во сколько раз результат меньше 100, во столько раз у Вас меньше шансов выжить.
Основное обсуждение здесь на 0-1 http://0-1.ru/discuss/?id=25280#end.
Ну и на ЯПе нашлись коллеги http://www.yaplakal.com/forum3/topic780008.html?hl=