Помощь новичку в подключении модулей пожаротушения.

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
Alexey_82
Автор темы
Alexey_82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11.04.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Alexey_82 » 11.04.2014, 14:34

Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Я совсем недавно начал заниматься созданием системы АПС на базе оборудования "Болид". Так как опыта у меня совсем немного, есть некоторые сомнения в отношении правильности принятых мною проектных решений. Прошу вас помочь мне в их разрешении.

Проектируемая система на данный момент представлена на изображении (прошу прощения за ссылку, так как не получилось вставить картинку.)

http://yadi.sk/d/nXMqFLDbMFghX

К этой системе подключаю модули пожаротушения водой через С2000-КПБ. На схеме я их отразил и подключил исходя из информации которую я почерпнул из документации и технической поддержки "Болид".

Алгоритм который я хотел бы реализовать такой.

Пожарный извещатель (ВТМ) в каком-то помещении формирует сигнал о возникновении пожара. Система отслеживает какой извещатель сработал и выдаёт сигнал для нужного блока С2000-КПБ на срабатывание одного из шести выходов, что бы включить модули водяного пожаротушения именно в нужном помещении.

Хотел бы уточнить следующие моменты:

1. Могу ли я используя С2000-КПБ по протоколу 485, управлять любым из его выходных реле по отдельности?
2. Блок С2000-КПБ занимает один адрес. Каким образом система понимает, какое выходное реле нужно включить? Это уже прописывается в программном обеспечении для каждого блока С2000-КПБ?
3. При каком условии будет выдан сигнал на включение выходного реле С2000-КПБ, срабатывание одного извещателя, двух или более?


Просьба помочь ответами в теме или хотя бы подсказкой где можно найти ответы на интересующие вопросы.
Документацию по С2000-КПБ читал не раз. Но так и не смог найти однозначного ответа на свои вопросы.

Заранее спасибо за помощь.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 11.04.2014, 15:49

1.Да - по информационному (коммуникационному) интерфейсу RS-485, протокол Орион.
[hr][/hr]
2.Да - занимает один адрес, вся логика работы задаётся программой Pprog.exe в ПКУ С2000М (Прочитайте в описаниии на прибор:
http://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html
http://bolid.ru/files/373/566/s2m_2_05.pdf
[hr][/hr]

3.Это как Вы запрограммируете в С2000М, или ПЭВМ с АРМ"Орион"(АРМ"Орион ПРО"). Всё зависит от норм, СП ....
[hr][/hr]

О системе Орион:
http://files.mail.ru/708531CD5A6C46E1A4F4416C32856751
Автор: Путилин И.П. 2003г.
[hr][/hr]

Адресно-аналоговая подсистема СПИ-2000А
http://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/
[hr][/hr]
Для С2000-КДЛ:
http://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-sp2_02.html
Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП4
Последний раз редактировалось Vse 11.04.2014, 15:55, всего редактировалось 1 раз.

Alexey_82
Автор темы
Alexey_82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11.04.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Alexey_82 » 11.04.2014, 15:54

Спасибо огромное. Буду изучать матчасть. )