В организации копируют карты EM(без ведома),как бороться с таким недугом?

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
Woll12
Автор темы
Аватара
Woll12
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.04.2014
С нами: 2 года 7 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Woll12 » 03.09.2014, 16:21

Работаю в большом торговом комплексе.Везде на дверях установлены приборы(c2000-4 и магнитные замки(вход строго по картам EM.)Народ повадился копировать один ключ и раздавать кому не поподя,как боротся с таким недугом?(система не централизована,(в общую сеть)

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 03.09.2014, 19:27

Варианта два.
Технический.
Выкинуть все карты EmMarine и все считыватели. Закупить карты+считыватели Mifare (подешевле, скоро тоже будут копироваться), или iClass (подороже, перспективы копирования туманны).
Денежки хорошие.

И административный.
Отлавливать дубликаты, блокировать карты с дублями, выписывать штрафы персоналу, выдавать им подменные карты рублей по 300. Включить контроль повторного прохода. Наладить учёт рабочего времени по картам.
Геморрой большой и лучше не афишировать личность занятого картами. Бить будут регулярно.
Отсутсвие централизации тормозит полёт мысли.

На будущее.
Систему централизовать. Вам, эксплуатационщику проблем меньше на порядок.
Копируемые карты использовать, только заранее понимая, что приносится в жертву дешевизне.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 03.09.2014, 20:47

Самое простое, антипасбэк, он же - запрет повторного прохода

Dmitr
Dmitr
Репутация: 2
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 04.09.2014, 05:30

Использование С2000-4 подразумевает что используются двери со считывателем на вход и кнопкой на выход. Использование антипассбэка при такой конфигурации невозможно даже при централизованной системе.

Если вход в комплекс свободный (нет турникетов, на которых как раз можно использовать антипассбэк), то решение проблемы только в защищенных от копирования картах, как описал Sia-Ori. в остальном так же с ним соглашусь.