по кнопке включить реле на время

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
mike
Автор темы
mike
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11.06.2014
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 mike » 05.11.2014, 14:03

Кнопка находится в одном месте, далее rs485, далее реле, которое нужно включить на время. Подскажите как можно реализовать на приборах болид'а?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 05.11.2014, 16:12

1)Кнопку включить в ШС1 шлейф на приборе, например "Сигнал 20 п SMD" Версия2.05.
2) Программой Uprog задать тип шлейфа-4 охранный (или другой тип) и можно настроить а)автоматическое перевзятие из тревоги. б) без права снятия.

Программой PProg:
3)"Добавить" "Сигнал 20 п SMD" Версия2.05. в пульт С2000 (с2000м)
4)в пульте С2000 (с2000м) создать раздел №1.
5)в пульте С2000 (с2000м) этот ШС1 "внести" в раздел №1 и настроить нужное реле и его тактику работы(включить на время).
6)создать "уровень доступа"в пульте С2000 (с2000м)
7) "пароль"в пульте С2000 (с2000м)
8)в "привязка управления" добавить раздел №1 к пульту С2000 (с2000м)


  • Похожие темы