Зануление РИП

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
morozov
Автор темы
morozov
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 morozov » 26.11.2014, 13:03

Подскажите: 11-ти этажное здание, на каждом этаже ШПС, у дежурных РИП12RS - в ШПС находится КДЛ(питается от ШПС-12В) и КПБ(питается от отдельного РИП-24В) - куда в ШПС нужно подключить провод зануления(сх.прилагаю)?
И РИП-24 нужно занулять(висят отдельно, рядом с ШПС)
Вложения
ШПС.bmp

Phoenix M
Phoenix M
Возраст: 35
Репутация: 15
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 26.11.2014, 14:25

L - фаза.
N - нейтраль (ноль).
PE - проводник защитного заземления/зануления.

В многоэтажном доме всегда есть заземление, поэтому нужно заземлять, а не занулять.

morozov
Автор темы
morozov
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 morozov » 26.11.2014, 14:40

На РЕ у нас - заземление. По проекту нужно и заземление и зануление - не могу же я в одно место и заземлиться и занулиться.
Может правильное решение занулиться где колодка + РИП - / Подключение АКБ1+ - / Подключение АКБ2 + - на "-"?
И РИП-24 нужно занулять?

Phoenix M
Phoenix M
Возраст: 35
Репутация: 15
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #4 Phoenix » 26.11.2014, 14:51

Защитное зануление делают если нет заземления вообще. Защищает от пробоя фазы на корпус устройства и, в следствии этого, от поражения электрическим током человека.

Может быть у вас по проекту не защитное зануление, а рабочее (функциональное) заземление? Обычно для АТС такое делают.

На нуле обычно есть несколько вольт относительно заземления, поэтому его не следует больше ни с чем соединять. Это и опасно и весь электрический мусор может попасть в сигнальные цепи.
Последний раз редактировалось Phoenix 26.11.2014, 15:19, всего редактировалось 1 раз.

Phoenix M
Phoenix M
Возраст: 35
Репутация: 15
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #5 Phoenix » 26.11.2014, 15:08

Ноль с землей соединен на главной заземляющей шине в электрощитовой. Поэтому все соответствует проекту, одновременно и заземление и зануление :-)
Больше нигде ноль с землей не должен соединятся. Только в одном месте!

alexandernekrasov
alexandernekrasov
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04.04.2016
С нами: 8 месяцев 1 день
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #6 alexandernekrasov » 04.04.2016, 13:56

Если только N и L, и при этом требуется заземление по проекту. То необходимо сделать разделение. Если тема еще актуальна, пишите, расскажу как сделать.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 google » 05.04.2016, 10:08

alexandernekrasov, рассказывайте.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2433
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 05.04.2016, 13:44

А что рассказывать, есть ПЭУ изд.7, там черным по белому написано, N проводник разделяется на вводе в здание на N и PEN проводники эта система будет называться TN-C, если PEN дополнительно заземлить на вводе в здание, то это уже получится система TN-C-S... ну и т.д и т.п. всего 4 вида заземлений, но не буду размусоливать. Кому интересно могу дать ссылку на интернет ресурс, на котором в прямом смысле на пальцах показано что такое заземление с чем его едят, ну и не только про заземление.
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #9 google » 05.04.2016, 18:31

Mixail 51, это я знаю. Мне интересно, что тов. alexandernekrasov хочет рассказать.


Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя
Боты: Yahoo [Bot]

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности