Непрочитанное сообщение #1 AkVaGyMd » 29.12.2014, 11:30

Здравствуйте.Нужна помощь специалистов.Есть ОПС. В одном помещении протянуты два пожарных шлейфа.Необходимо сделать так,чтобы при выходе одного из шлейфов в пожар,включились,при помощи с2000-сп1, светозвуковые оповещатели. А при выходе второго,оставшегося,шлейфа в пожар,должен открыться дымовой клапан.Возможно ли такое сделать?Если да,то как?

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 Alex88 » 06.01.2015, 09:46

Для реле управляющего светозвуковыми оповещателями выбрать программу реле 1 "Включить при пожаре", а а для реле управляющего клапаном программу реле 11 "АСПТ" (два пожара)
Как программировать см. вебинары
Всё знают только дураки!

AkVaGyMd
Автор темы
AkVaGyMd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 AkVaGyMd » 06.01.2015, 17:55

Помогли уже мне.Но всё равно спасибо вам.