РИП на розетке.

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
Galan
Автор темы
Galan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: Наладчик
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #1 Galan » 02.02.2015, 21:46

Господа, помогите найти ссылку на нормативный документ. Сумасшедшие монтажники запитали на объекте РИПы АПС и СОУЭ через штепсельное соединение (висит РИП, из него торчит 0,5 м. кабеля с вилкой на конце и все это воткнуто в розетку). Так порядка 30 РИПов запитано. Надо акт составлять, а норму, запрещающую такой монтаж в приемниках 1 категории не найти.. В СП-6 прямого запрета нет, ПУЭ перерыл, начал ГОСТы читать... Кто может дать ссылку на запрет подобного соединения, буду очень благодарен.

ivz9999
ivz9999
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 03.02.2015, 06:37

СП5 смотрите. Точно раздел не помню

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 03.02.2015, 14:48

Читайте РД, кабельные соединения - пайка, винт, разъемных соединений быть не должно.

Galan
Автор темы
Galan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: Наладчик
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 Galan » 03.02.2015, 23:03

Пункт 7.2. Бинго!


Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]