РИП-12 (исп.02)

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
alexeymontazh
Автор темы
alexeymontazh
Автор темы
Возраст: 27
Репутация: -1
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: монтажник
Откуда: Стерлитамак

Непрочитанное сообщение #1 alexeymontazh » 30.04.2015, 09:40

Помогите разобраться с проблемой, установлен РИП-12 (исп.02), на него посажены кдл и сп. Так вот, общее их потребление 1.90 А. При отключении 220 В аккумуляторная батарея держится совсем чуть чуть, минут 5 всего, разряжается до 13 вольт и РИП-12 начинает выдавать световую и звуковую индикацию, что нет АКБ. Вопрос собственно, как так, ведь до 10.5 вольт так далеко, а он уже всё отрубает? Что нужно сделать, заменить АКБ на более мощную или же менять РИП с большим амперажом?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 30.04.2015, 10:55

Желательно РИП с большим амперажом и "свежим" АКБ.