С2000-ИК

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
fruit
Автор темы
fruit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 16.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 fruit » 20.07.2015, 17:03

a4901deb8126.jpg

вот комната , где правильно ставить объемник ??? в положении 1 или 2? или нет принципиальной разницы?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 20.07.2015, 20:12

Один. Направлять ИК-датчик на окно, это блядство. За такое в ОВО монтажникам гвоздь в голову забивают. Калёную 10-ку. У них с времён ТРП, этих гвоздей как грязи осталось.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 21.07.2015, 01:04

В положении № 1 единственный вариант, так как объемник имеет угол "обзора", то он будет захватывать как окно так и дверь. Только устанавливать нужно именно так как нарисован, не на стену одну или другую, а именно в угол, для наглядности картинка.
a4901deb8126.jpg
Не ошибается только тот кто не работает.