Самостоятельный ремонт приборов

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


load
load
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #41 load » 22.06.2017, 06:15

Вот фото
Спойлер
DSC01601.JPG
DSC01602.JPG

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #42 pet-and » 22.06.2017, 06:20

load писал(а):Вот фото
Прикольно.
Одно непонятно, чего вы хотите? Номиналы сгоревшего?

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #43 google » 22.06.2017, 09:20

load, много сгорело?

load
load
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #44 load » 22.06.2017, 10:53

5 штук ПИ и 4 КДЛ + COM прот на материнке , hdd поставили на другую материнку обновили драйвера ip выставили заработало ! хорошо запасные ПИ и КДЛ были так все подняли

На А В переменка была в 170 вольт

Спойлер
DSC01609.JPG

Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Может рем комплекты какие есть , а так да может подскажите источники где конкретные детали можно заказать

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #45 pet-and » 22.06.2017, 12:11

Ремкоплектов никаких не бывает, не лодка резиновая.
КДЛ-ы у вас разных версий, схемотехника разная, номиналы разные.
По поводу покупки запчастей - chipdip.ru, у них много чего есть, тем более, что вам надо не в промышленных объёмах.

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #46 google » 22.06.2017, 17:34

load, зеленые элементы это не резисторы, это самовосстанавливающиеся предохранители, маркировка RI.Подбираются они по максимальному току срабатывания ну и наверное по внутреннему сопротивлению.
VD7 и VD4 - это защитные диоды. VD7 такого плана SMAJ10A. VD4 вот такого SMAJ 6,5A.
В принципе, если ничего кроме данных элементов не погорело, то можно просто поменять защитные предохранители RI, либо попробовать поставить перемычки вместо них, либо резисторы соответствующего номинала и проверить прибор на столе. VD4 и VD7 для проверки можно пока не менять (если конечно у них нет КЗ), так как они, я так понял, фильтруют линию 0 вольт.

load
load
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #47 load » 23.06.2017, 04:26

Спасибо тебе добрый человек google
Как восстановлю отпишусь Спасибо

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #48 google » 23.06.2017, 09:45

load, вот кусок примерной схемы, где находятся данные элементы
123123.JPG


Элементы RI примерно вот такие
https://www.chipdip.ru/product1/8860675812

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #49 pet-and » 23.06.2017, 10:12

Беда в том, что помимо выходного драйвера интерфейса наверняка ушел и UART (на разных версиях КДЛ-ов применяются разные, может и ничего страшного, если поставить какой-нибудь МАХ1485,а может просто не будет работать), и конвертер питания, вполне может быть, что и контроллер испустил белый дым, да и печатный монтаж в таком случае (170 В на борт подать, это вам не хухры-мухры; кстати, чего за напряжение такое, откуда взяли?). Так что, я бы не стал париться с ремонтом, а постарался бы спихнуть финансовые потери.

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #50 google » 23.06.2017, 12:50

Если предохранители отработали нормально, то может дальше дело не пошло. Хотя да, микросхему, ADM которая, тоже прозвонить не мешало бы. Обычно, при таком превышении напряжения летят не только предохранители. Но попытка, как говорится, не пытка - может чего и получится.

load
load
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #51 load » 24.06.2017, 12:22

Где-то линия 220 шла и видимо это все в луже оказалось, а сегодня при грозе еще 3 ПИ 1 кдл сгорели Черное пятно у зеленых R

load
load
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #52 load » 26.06.2017, 04:21

подскажите из практики можно подключить к одной ПИ несколько кдл ?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #53 pet-and » 26.06.2017, 06:19

Да хоть все 126. Вопрос в построении интерфейса, зачем-то они были нужны.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #54 Phoenix » 26.06.2017, 09:41

Вам бы подключить пульт к компьютеру через преобразователь с гальванической развязкой, возможно таких проблем удалось бы избежать. Болидовский USB-RS232 вполне подойдет для этого.

load
load
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #55 load » 26.06.2017, 10:33

Спасибо за ответы! когда я пришел в организацию получается что хотели разделить ПИ-шками сеть на сегменты , и в итоге в одном сегменте на RS попало 170 в и выгорели все 5 ПИ порт ISOLATED XT2 ,заменили на новые, а 24.06.17 ночью прилетело на порт XT4 и вышли из строя 3 ПИ-шки , сейчас сделал на двух ПИ всю сеть но периодически теряются контакты с устройством, поэтому я и задал вопрос об объеме подключений устройств на одну
ПИ.
Когда пропадают контакты причем все они сами не восстанавливаются приходиться перезагружать Orion pro :shell

load
load
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #56 load » 27.06.2017, 17:17

load писал(а):Когда пропадают контакты причем все они сами не восстанавливаются приходиться перезагружать Orion pro :shell
Разобрались выпал ключ USB вставили заработало

load
load
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #57 load » 30.06.2017, 18:49

В ПИ новых версия сгорели микросхемы ADM2483 восстановили заработало


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности