Сопротивление ШС

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #21 stek » 05.09.2015, 00:25

Mixail 51 писал(а):..может просто мультиметр не нужной полярности подключали..

Тоже думал об этом. получается, я его несколько раз неправильно приложил. Видимо, бессознательно прикладывая красный щуп к плюсу.

На другой школе обнаружилась новая странность. В датчиках ДИП212-45 (и также Сигнал-20) расключка шлейфа отличалась. Минусы шлейфа связаны вместе и расключены на третий контакт датчика, четвертый контакт не задействован. Все штатно работает. Хочу спросить, если эта схема включения неверная, то какими проблемами может обернуться ее использование?

так сделано чтобы съем одного датчика не сказывался на работе ШС?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #22 Mixail 51 » 05.09.2015, 00:28

Сработка то пройдет, а вот если снять датчик, то сигнал "неисправность" (обрыв в данном случае) будет отсутствовать. Ну и в своей последней строчке, Вы сами ответили для чего это сделано. Но по идее это неправильно.