Непрочитанное сообщение #1 Oldfox » 01.12.2015, 08:52

Мужики подскажите.
Все знают эти выносные индикации, у меня такой вопрос есть помещении и в нем 4 извещателя, выносить 4 ВУОС не хочу если объединить 1первый выход на извещателях, и подключить все это дело к ВУОС, не будут сами извещатели между сбой глючить?

Кто нибудь так делал?

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 01.12.2015, 15:58

А может просто поставить УШК, который будет контролировать весь шлейф?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 01.12.2015, 18:55

Так если только одно помещение и 4 датчика, смысл ВУОС ставить, или же на этом же шлейфе еще помещения висят.
А по Вашей схеме не будет работать, по крайне мере должным образом.
Не ошибается только тот кто не работает.

Oldfox
Автор темы
Аватара
Oldfox
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Oldfox » 01.12.2015, 20:35

Да проблема в том, что пожарная сигнализация уже смонтирована, а это помещение не оборудовано.
Начальство дало приказ врезаться в шлейф и оборудовать.
Но помещение техническое и туда так просто не попадешь, вот и думал УШК снаружи прикрепить, что бы сразу было ясно что внутри помещения есть сработка..

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 01.12.2015, 20:46

Oldfox писал(а):Да проблема в том, что пожарная сигнализация уже смонтирована, а это помещение не оборудовано.
Начальство дало приказ врезаться в шлейф и оборудовать...
Т.е. Вы хотите к существующему ШС из другого помещения присовокупить еще извещателей? Ну тогда вообще смысл затеваемого не понятен.
А так по вопросу, можно попробовать развязать выходы извещателей на ВУОС через диоды, но это точно нужно на столе экспериментировать, чтобы потом ужаленным не бегать.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 01.12.2015, 21:07

Так в ВУОС и так светодиод стоит, он же как и обычный диод только в одну сторону пропускает. Или я не понял предложения про развязку?
Автору т.е Oldfox: мы используем вот такие ВУОСы: http://www.layta.ru/upload/files_upload/faktor_sp ... umentaciia/vuos-k_opisanie.pdf (не реклама).
Вы же все равно будете монтаж делать, ну пару кабелей дополнительных заложить это же не проблема. А если взять 4-х жильный кабель, то вообще один дополнительный получится, "+" то ведь напоминаю общий, 4 жилы с контакта № 1 извещателей, а "+" со шлейфа взять можно и раздербанив кабель на входе в помещение.
Не ошибается только тот кто не работает.

Oldfox
Автор темы
Аватара
Oldfox
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 Oldfox » 01.12.2015, 21:12

pet-and писал(а):Т.е. Вы хотите к существующему ШС из другого помещения присовокупить еще извещателей? Ну тогда вообще смысл затеваемого не понятен.
А так по вопросу, можно попробовать развязать выходы извещателей на ВУОС через диоды, но это точно нужно на столе экспериментировать, чтобы потом ужаленным не бегать.

Смысл в том, что когда ты ищешь где происходит ложное срабатывание. Ты проходишь мимо этого помещения и знаешь. что тебе туда не надо.

Точно также в многоквартирных домах сейчас над дверью вешают УШК, что бы знать где искать и не тревожить всех и вся, но в квартирах как правило только один извещатель.


Mixail 51
Да УШК-01 точно такой же только корпус другой.

Просто в инструкции написано, что на каждый извещатель ставим, а если собрать все в один будет работать или нет вот в чем вопрос.


Если я УШК вот подсоединю.
Изображение


Проблемы будут или нет ?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 01.12.2015, 21:26

Я вот это имел в виду:
Вложения
g4536.png

Oldfox
Автор темы
Аватара
Oldfox
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #9 Oldfox » 01.12.2015, 21:34

Сомнения в нужности диодов...
Ладно в четверг проверю отпишусь...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #10 pet-and » 01.12.2015, 21:44

Просто запараллелить разные источники питания, а по факту так оно и есть, есть не очень хорошо.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #11 Mixail 51 » 01.12.2015, 21:45

Oldfox писал(а):Если я УШК вот подсоединю...

Так у Вас точно работать не будет, для ВУОСа берется питание с плюса т.е клемма № 2, и минус берется с клеммы № 1.
ВУОС.jpg

А вот предложение pet-and, думаю стоит попробовать, честно скажу даже заинтересовало.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #12 pet-and » 01.12.2015, 21:52

Mixail 51 писал(а):Так у Вас точно работать не будет, для ВУОСа берется питание с плюса т.е клемма № 2, и минус берется с клеммы № 1.
ВУОС должен запылать при тревоге от любого извещателя в помещении, смысл в этом.
У буржуев, в адресной системе, данный функционал присутствует. У них можно присоединить ВУОС к какому-нибудь извещателю и зажигать его при тревоге от любых.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 01.12.2015, 21:58

Ну на 141 такого точно нет, проверенно лично. Питание на клеме № 1 появляется только на сработавшем извещателе.
Не ошибается только тот кто не работает.

Oldfox
Автор темы
Аватара
Oldfox
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #14 Oldfox » 01.12.2015, 22:14

УШК разные.

01 - там чисто светодиод стоит, он точно такой же как по вашей ссылки.
02, 03 там контроль ШC идет и всяко такого.

То что на схеме выше это 02 или 03...

pet-and писал(а):ВУОС должен запылать при тревоге от любого извещателя в помещении, смысл в этом.

Да как индикация, что в помещение один из извещателей сработал.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #15 pet-and » 01.12.2015, 22:18

А, бес меня попутал, на первом контакте точняк минус коммутируется, легенда слегка меняется
Вложения
g4536_1.png

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #16 Mixail 51 » 01.12.2015, 22:18

Если Вы про ту схему что я опубликовал, так ведь там просто светодиод АЛ307 или можно анологичный.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #17 Mixail 51 » 01.12.2015, 22:20

pet-and писал(а):А, бес меня попутал, на первом контакте точняк минус коммутируется, легенда слегка меняется
Но все равно смысл то тот же остается, и вот как назло дома только один датчик, что бы испробовать эту схему.
Не ошибается только тот кто не работает.

Oldfox
Автор темы
Аватара
Oldfox
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #18 Oldfox » 01.12.2015, 22:29

Схема не важно, сам принцип понятен..

Oldfox
Автор темы
Аватара
Oldfox
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #19 Oldfox » 04.12.2015, 15:08

Собрал я все выходы в 1 кучку и подключил ВУОС.

1. Сработал один извещатель, ВУОС сработал.
2. Извещатель после снятия базы обратно не восстанавливаться, горит, в с работке.
3 Пошел на КПП взять ШС, а он не берется, прихожу горят все извещатели которые были в обвязке.
Откусил ВУОС и все пришло в норму, остался вариант с дополнительными диодами.

З.Ы. прибор ВЭРС извещатели ИП 212-3СУ