А почему нет? Все сценариями обвесить доп. к статусам самих датчиков, не? И еще смс информирование разделов туда, только смс правда без пульта врят ли... да ведь? гуру?MAX232 писал(а):Есть у кого такой опыт ?
В частности интересует может ли орион-про управлять реле относительно данных влажности и температуры (с датчика С2000-ВТ)
Я планирую его использовать для управления коллекторными шкафами, ИК обогревателями, вентиляцией.
Это верно, но не ясно какую именно температуру он считает нормой. т.е. где устанавливается значение этой температуры.Mixail 51 писал(а):Ну по крайне мере даже в Pprog есть программа управления для реле "включать при повышение температуры", а вот по влажности тут пробовать нужно, устройство еще пока молодое, и широкого распространения не получило.
С2000-ВТ абсолютно точным измерительным прибором не является, особенно по измерению влажности. "Нормой" считается температура между верхним и нижним порогом, которые вы задаете непосредственно в С2000-КДЛ при его конфигурировании.MAX232 писал(а):Это верно, но не ясно какую именно температуру он считает нормой. т.е. где устанавливается значение этой температуры.Mixail 51 писал(а):Ну по крайне мере даже в Pprog есть программа управления для реле "включать при повышение температуры", а вот по влажности тут пробовать нужно, устройство еще пока молодое, и широкого распространения не получило.
А в орион-про нет такой тактики вообще
sibguardian писал(а):С2000-ВТ абсолютно точным измерительным прибором не является, особенно по измерению влажности. "Нормой" считается температура между верхним и нижним порогом, которые вы задаете непосредственно в С2000-КДЛ при его конфигурировании.MAX232 писал(а):Это верно, но не ясно какую именно температуру он считает нормой. т.е. где устанавливается значение этой температуры.
А в орион-про нет такой тактики вообще
Соответственно, для канала температуры, С2000-КДЛ формирует команды: "Повышение температуры", "Температура в норме", "Понижение температуры".
А для канала влажности, С2000-КДЛ формирует команды: "Повышение уровня", "Уровень в норме", "Понижение уровня"
Далее формируете сценарии управления чем либо или в пульте С2000М или в АРМ "Орион ПРО".
MAX232 писал(а):sibguardian писал(а):Архитектура контроля температуры должна поддерживать контроль нескольких температур в одном и том же датчике.
Например с 8-00 до 18-00 поддерживаем 20 градусов , с 18-00 до 8-00 поддерживаем 10 градусов
В этом главная суть энергосбережения.
Такая же картина по влажности.
Если применить С2000-Т или С2000-Т ИСП.01 получиться использовать датчики С2000-ВТ через КДЛ а управлять всеми функциями в орион-про через "OPC сервер для АРМ «Орион Про»" ?sibguardian писал(а):Вам в большей степени нужен контроллер технологический С2000-Т или С2000-Т ИСП.01 Работает с С2000-КДЛ
"Предназначен для контроля и регулирования температуры и влажности воздуха в помещениях, оборудованных системой приточно-вытяжной вентиляции, температуры в системах отопления и горячего водоснабжения, в том числе с поддержкой энергосберегающих алгоритмов, управления технологическим процессом, контроля достижения параметрами заданных установок и выдачи управляющих сигналов, передачи и приема информации по последовательным интерфейсам RS-485. Система сертифицирована как средство измерения."
sibguardian писал(а):Только с двумя датчиками и только в АРМ "Орион ПРО" - но это в большей степени система безопасности, чем "умный дом". Да и дорого получается в таком варианте.
Через pprog устанавливается только 8191,875.pet-and писал(а):Поставить время 8195,125 - обозначает навсегда, до условия отключения.
По-идее, да, но, я лично, два часа с лишним не ждал никогда.MAX232 писал(а):[post]23067[/post] Я правильно понимаю что если поставить максимально возможное значение то это означает что навсегда ?
Если прикинуть все нюансы, то получается примерно такая картина:kurser писал(а):Не каждый богатый, владелец большого коттеджа готов платить за лицензию Орион-про, чтобы организовать систему Умный дом. Удавятся, но не согласятся. К тому же у многих богатых на коттеджах работают служанки, домохозяйки, дворники, охранники. Короче круглые сутки кто-то дома. Когда никого это да реально.
В многоквартирном доме если, то согласятся ли жильцы.
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя