Непрочитанное сообщение #1 gkumoscZ » 11.01.2016, 22:37

Здравствуйте! У мня стоят РИП-12 исп.02, в руководстве написано, что в ХТ3 есть контакт с открытым коллектором, в который подлючается ШС и при пропадании 220 В ШС тревожит об его отсутствии. При наличии 220В понятно так как ШС стоит в дежурном режиме на R ок 4,7 кОм, а вот при пропадании 220В не понятна физика, как схема работает? Подскажите пожалуйста.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 11.01.2016, 22:55

А наличие аккумулятора в РИПе я так понимаю не рассматривается?
Если хотите понять "физику" то гляньте принцип работы биполярного транзистора.
Не ошибается только тот кто не работает.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 gkumoscZ » 12.01.2016, 09:54

Я не задавал вопрос о плохой работе РИП, так что АКБ не причем. Если не можете подсказать как схема работает не отправляйте к "Марксу" и не засоряйте тему.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 12.01.2016, 17:03

gkumoscZ:
При наличии 220В понятно так как ШС стоит в дежурном режиме на R ок 4,7 кОм, а вот при пропадании 220В не понятна физика, как схема работает? Подскажите пожалуйста.
gkumoscZ ! При установленной АКБ и пропадании 220 Вольт транзистор подключает R ок 4,7 кОм на "0 вольт"= ШС переходит в "обрыв", а в настройках идёт переименование "авария сети 220 вольт" или подобное (прибор должен запитан быть от этого же РИПа или должен объединён с клеммой "0 Вольт").

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 gkumoscZ » 12.01.2016, 18:21

Спасибо за разъяснение, я тоже понимаю, что ШС в обрыве, но все равно не понятно почему. Почему 4,7 к на 0 подключается? По схеме я вижу , что +ШС идет на 4,7к и далее разветвление - -ШС и ОК. Почему Вы думаете, что ток потечет через ОК-эмиттер и далее минус или 0 вольт? На 4,7к падает напряжение около 30 вольт (напряжение ШС). Минус ШС и 0В одно и тоже, тот же минус и общий.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 12.01.2016, 19:52

Я же писал смотрите принцип работы транзистора :-):
Рассказываю в двух словах, и постараюсь попонятнее:
- когда транзистор закрыт (норма - есть 220) на выход ОК ничего нет, и так сказать шлейф у нас идет от плюса к минусу через резистор 4.7кОм.
- когда транзистор открыт (пропало -220) на выходе ОК относительно минуса появляется +плюс, т.е минус шлейфа замыкается с плюсом блока питания, ну естественно не напрямую с самим плюсом, а через тот самый транзистор и еще там какие то элементы на плате РИПа.
Кстати если взять тоже реле или лампочку, и один конец подключить на клемму ОК, а другой на минус РИПа, то во время срабатывания реле или лампочка заработает.
Не ошибается только тот кто не работает.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 gkumoscZ » 12.01.2016, 21:40

Mixail 51 писал(а):Я же писал смотрите принцип работы транзистора :-):
Рассказываю в двух словах, и постараюсь попонятнее:
- когда транзистор закрыт (норма - есть 220) на выход ОК ничего нет, и так сказать шлейф у нас идет от плюса к минусу через резистор 4.7кОм.
- когда транзистор открыт (пропало -220) на выходе ОК относительно минуса появляется +плюс, т.е минус шлейфа замыкается с плюсом блока питания, ну естественно не напрямую с самим плюсом, а через тот самый транзистор и еще там какие то элементы на плате РИПа.
Кстати если взять тоже реле или лампочку, и один конец подключить на клемму ОК, а другой на минус РИПа, то во время срабатывания реле или лампочка заработает.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 gkumoscZ » 12.01.2016, 21:42

Спасибо за понятное объяснение, будем пробовать.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 gkumoscZ » 13.01.2016, 15:32

Все получилось, сигнализация об отключении 220В от РИП срабатывает. Кроме этого на РИП-12RS тоже подключили сигнализацию об отключении 220В, правда на нем другая схема, но тоже работает. Спасибо за разъяснение.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #10 Vse » 13.01.2016, 15:37

В РИП-12RS имеется коммуникационный интерфейс RS-485 протокол Орион и при наличии ПКУ С2000М или АРМ ОрионПро можно обойтись без реле(съэкономить ШС прибора), а использовать так называемый "ШС5"-наличие сети 220 Вольт РИП-12RS.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #11 Saimak » 20.01.2016, 17:35

Mixail 51 писал(а):Я же писал смотрите принцип работы транзистора :-):
Рассказываю в двух словах, и постараюсь попонятнее:
- когда транзистор закрыт (норма - есть 220) на выход ОК ничего нет, и так сказать шлейф у нас идет от плюса к минусу через резистор 4.7кОм.
- когда транзистор открыт (пропало -220) на выходе ОК относительно минуса появляется +плюс, т.е минус шлейфа замыкается с плюсом блока питания, ну естественно не напрямую с самим плюсом, а через тот самый транзистор и еще там какие то элементы на плате РИПа.
Кстати если взять тоже реле или лампочку, и один конец подключить на клемму ОК, а другой на минус РИПа, то во время срабатывания реле или лампочка заработает.
Уверен? Насколько знаю и по опыту подключения то-же, на выходе ОК (открытый коллектор) появляется "-" из положения так сказать "воздух". То есть лампочку (слаботочную) или реле одним концом надо подключать на "+", а другим на ОК.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #12 Mixail 51 » 20.01.2016, 17:43

Уверен на 100%.
И еще раз повторю фразу "смотрите принцип работы транзистора".
То что "появляется" на выходе ОК, напрямую зависит от типа применяемого транзистора, p-n-p или n-p-n структуры, в 90% применяется транзистора структуры n-p-n.
Не ошибается только тот кто не работает.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #13 Saimak » 20.01.2016, 17:56

Согласен. Схему посмотрел, на схеме написано "+ОК". Что лишний раз подтверждает, что классический ОК это все-же минус.