Турникет РостовДон Т73 + с2000-2 в2,01

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


cmd
Автор темы
cmd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #1 cmd » 17.03.2016, 10:33

Доброго всем времени суток!
Итак имею:
купленный с пару недель назад с2000-2 в 2,01;
Турникет РостовДон Т73 с одним датчиком прохода (герконом);
Считыватели Proxy-3MA;
БП РИП-12;
ОрионПРО.

Про подключение считывателей и настройку ориона ПРО все понятно, но вот с турникетом - голову сломал!
Итак как он подключен:
схема.PNG
схема.PNG (8.82 КБ) 4176 просмотров


При этом все работает, проход фиксируется и туда и сюда. В орионе погонял тесты все нормально, но есть одно НО - если дернуть резко - на турникете гаснут лампы и он начинает пищать. С2000-2 при этом ведет себя абсолютно нормально!!!

Помогает только отключение его от питания!
Пробовал ставить отдельный БП на него, но ведет себя абсолютно также.

На этом фенечка не заканчивается!
У нас на предприятии до этого этот турникет стоял на с2000-2 2006 г в1,07 вроде.
Так вот к нему подключаю (причем по другой схеме)
схема для старого с2000-2.PNG
схема для старого с2000-2.PNG (9.21 КБ) 4176 просмотров

(там сопротивление меняется).
И он при резком кручении не пищит! Правда он переодически подробатывает (прокручивается 2 раза вместо моментальной блокировки). Но не пищит и не отключается

Перерыл все опции в UProg, ничего не меняться...

по отличию схемы в старом с2000-2 при подключении пульта нужна ставить 2 сопротивления по 8,2 кОм между EXIT и GND, а в новом только без сопротивлений работаю кнопки на пульте...

Так что вот так... Подскажите в какую сторону копать, уже методом научного тыка пробовал разные комбинации сопротивлений, но результат один - турникет пищит и отключается (или виснит).

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 17.03.2016, 13:55

Вы уверены, что пищит туркинет? Ему есть чем пищать? Может это считыватели пищат?
Режим работы С2000-2 у вас стоит "Турникет"?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #3 google » 17.03.2016, 14:00

Ваш датчик прохода надо подключать к обеим клеммам DOOR: DOOR1 и DOOR2 используя два резистора 8,2 кОм.

cmd
Автор темы
cmd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #4 cmd » 17.03.2016, 16:08

google писал(а):Вы уверены, что пищит туркинет? Ему есть чем пищать? Может это считыватели пищат?
Режим работы С2000-2 у вас стоит "Турникет"?

Сам удивился)) сначала подумал с2000-2, а потом смотрю пищалка на турникете - тронул ее тональность изменилась!
beep.jpg


Режим естественно турникет, также стоят галочки на датчик прохода...

google писал(а):+ с2000-2 в2,01 Ответить с цитатой
Ваш датчик прохода надо подключать к обеим клеммам DOOR: DOOR1 и DOOR2 используя два резистора 8,2 кОм

Ммм не совсем понял, то есть от одного контакта на турникете (у меня он ОД2) я беру делаю два провода, на их концы вешаю сопротивление 8,2 кОм и подключаю оба на доор1 и доор2?

Сейчас я один провод цепляю на доор 1, параллелю перемычкой на доор 2 и вешаю одно сопротивление 8,2 на доор1 / гнд

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 17.03.2016, 16:28

Вот по какой схеме нужно включать датчик прохода, если он один. Главное знать какой он: НО или НЗ.
Вложения
Безымянный.PNG

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 17.03.2016, 16:55

Судя по инструкции к турникету датчик НО, значит вторая схема.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 google » 17.03.2016, 17:02

Вот только у вашего турникета выход датчика прохода Открытый сток, а С2000-2, судя по рук-ву, поддерживает только Открытый коллектор. Я не сильно силён в транзисторах, возможно разницы нет. Но всё же.

cmd
Автор темы
cmd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #8 cmd » 18.03.2016, 15:47

google писал(а):Вот по какой схеме нужно включать датчик прохода, если он один. Главное знать какой он: НО или НЗ.

Получается по схеме я подключил правильно...

Появилось мнение что проблема в линии питания турникета... И возможно ее решить поставить конденсаторы на линию питания... Пока нашел только на 1000мкФ 25в. Ставлю один - в одну сторону стало совсем хорошо, в другую похоже. Поставил два стало еще лучше, но потом припаял ноги, вкрутил в цепь стало опять плохо мб пробил конденсатор.

Если в конечно итоге проблема решится то дело в этом! И да на время тест если сильно крутануть турникет опять получилась подработка и турникет залочился после второй прокрутки, а не первой (как было при старом с2000-2).