Доброго всем времени суток!
Итак имею:
купленный с пару недель назад с2000-2 в 2,01;
Турникет РостовДон Т73 с одним датчиком прохода (герконом);
Считыватели Proxy-3MA;
БП РИП-12;
ОрионПРО.
Про подключение считывателей и настройку ориона ПРО все понятно, но вот с турникетом - голову сломал!
Итак как он подключен:
- схема.PNG (8.82 КБ) 4176 просмотров
При этом все работает, проход фиксируется и туда и сюда. В орионе погонял тесты все нормально, но есть одно НО - если дернуть резко -
на турникете гаснут лампы и он начинает пищать. С2000-2 при этом ведет себя абсолютно нормально!!!
Помогает только отключение его от питания!
Пробовал ставить отдельный БП на него, но ведет себя абсолютно также.
На этом фенечка не заканчивается!
У нас на предприятии до этого этот турникет стоял на с2000-2 2006 г в1,07 вроде.
Так вот к нему подключаю (причем по другой схеме)
- схема для старого с2000-2.PNG (9.21 КБ) 4176 просмотров
(там сопротивление меняется).
И он при резком кручении не пищит! Правда он переодически подробатывает (прокручивается 2 раза вместо моментальной блокировки). Но не пищит и не отключается
Перерыл все опции в UProg, ничего не меняться...
по отличию схемы в старом с2000-2 при подключении пульта нужна ставить 2 сопротивления по 8,2 кОм между EXIT и GND, а в новом только без сопротивлений работаю кнопки на пульте...
Так что вот так... Подскажите в какую сторону копать, уже методом научного тыка пробовал разные комбинации сопротивлений, но результат один - турникет пищит и отключается (или виснит).