Если Вы хотите измерить сопротивление изоляции на кабеле, то учтите, что для слаботочных систем напряжение проверки 200 или 250 Вольт (точно не вспомню), токи проверки мизерные, НО у нас-то рабочие напруги редко когда поднимаются выше 24 тех же самый Вольт. Поэтому, при измерении кабельная линия должна быть собрана целиком, но любое оконечное оборудование должно быть отключено. Другое дело, если вы хотите измерить сопротивление изоляции силовой части своей системы, тут можно уже не бояться "пожара" (правда это касается современного диагностического оборудования, за дедушкин маузер не скажу). Правда есть одно Но, если у БРП на входе стоит мощный трансформатор, то вроде как должно проскочить и без отключения оного, но часто бывает такое, что и БРП приходится отключать от линии питания. Измеряется сопротивление изоляции "земля"-фаза, "земля"-нейтраль, фаза-фаза-фаза (для трехфазной системы конечно), сопротивление металлосвязи к "земле" и петля фаза-нейтраль на всех потребителях. Вроде как ничего не забыл.
НО, главное, для измерения всего этого добра, для того чтобы ваши бумажки (акты там всякие) имели бы, хоть какой-нибудь смысл вам необходимо иметь измерительный инструмент с актом его поверки и
ЛИЦЕНЗИЮ на данный вид работ.
Буду признателен, если сможете подробно описать процедуру и избавите меня от позорного вызова электролаборатории.
Заранее спасибо.
Вы все ещё не хотите позориться, но умереть красиво выплачивая ущерб конторе?