Замеры сопротивления изоляции

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


bay
Автор темы
bay
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 bay » 06.11.2015, 12:34

Добрый день.
Возникла необходимость провести измерения сопротивления изоляции на охранном интерфейсе и пожарном шлейфе, но опыта в этом вопросе нет никакого. Есть только мегомметр деда-большевика ЭС0202/2-Г и две собранные системы на Болиде.
Смотрел в сети описания и видеоуроки :ni_zia: , но там меряют электрические провода относительно бронированной изоляции, экранов и не в собранном комплексе.
Буду признателен, если сможете подробно описать процедуру и избавите меня от позорного вызова электролаборатории.
Заранее спасибо.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 06.11.2015, 13:53

Сам никогда не проводил замеры, но насколько знаю, при замере обесточиваются все измеряемые кабели, по возможности отсоединяется всё оборудование, измеряемые жилы заземляются

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 06.11.2015, 17:00

Вот ссылка: http://zametkielectrika.ru/izmerenie-soprotivleniya-izolyacii-kabelya/ там подробно все рассказано и показано, но правда на примере силового кабеля, в Вашем случае все тоже самое, только напряжение на кабеле значительно ниже.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 06.11.2015, 20:29

Если Вы хотите измерить сопротивление изоляции на кабеле, то учтите, что для слаботочных систем напряжение проверки 200 или 250 Вольт (точно не вспомню), токи проверки мизерные, НО у нас-то рабочие напруги редко когда поднимаются выше 24 тех же самый Вольт. Поэтому, при измерении кабельная линия должна быть собрана целиком, но любое оконечное оборудование должно быть отключено. Другое дело, если вы хотите измерить сопротивление изоляции силовой части своей системы, тут можно уже не бояться "пожара" (правда это касается современного диагностического оборудования, за дедушкин маузер не скажу). Правда есть одно Но, если у БРП на входе стоит мощный трансформатор, то вроде как должно проскочить и без отключения оного, но часто бывает такое, что и БРП приходится отключать от линии питания. Измеряется сопротивление изоляции "земля"-фаза, "земля"-нейтраль, фаза-фаза-фаза (для трехфазной системы конечно), сопротивление металлосвязи к "земле" и петля фаза-нейтраль на всех потребителях. Вроде как ничего не забыл.
НО, главное, для измерения всего этого добра, для того чтобы ваши бумажки (акты там всякие) имели бы, хоть какой-нибудь смысл вам необходимо иметь измерительный инструмент с актом его поверки и ЛИЦЕНЗИЮ на данный вид работ.
Буду признателен, если сможете подробно описать процедуру и избавите меня от позорного вызова электролаборатории.
Заранее спасибо.
Вы все ещё не хотите позориться, но умереть красиво выплачивая ущерб конторе?

alexandernekrasov
alexandernekrasov
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #5 alexandernekrasov » 04.04.2016, 13:43

Измерить то можно самому, но без свидетельства о регистрации лаборатории и удостоверения с группой не ниже 3-е, с правом испытания оборудования повышенным напряжением эти самостоятельные измерения бесполезны! Мы вот давно сотрудничаем с ........ . Делают за один день, на следующий день документ дают. Тоже сначала думали что делать, когда заказчик попросил протоколы)))


alexandernekrasov
На форуме запрещена какая-либо реклама без согласования с Администрацией форума!


Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»