Звуковая индикация считывателя на двери вход-выход

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
AleLLIKa
Автор темы
AleLLIKa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.04.2016
С нами: 7 месяцев 7 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 AleLLIKa » 28.04.2016, 10:21

Добрый день. Имеется дверь с эл.маг замком с контроллером с2000-2 подключенным на режим одна дверь,2 считывателя. Модель считывателя: SP-EH2. Дверью управляют с пульта охраны. Проблема заключается в том, что считыватели не издают звук при открывании двери с кнопки охраны и посещающие не понимают, когда им проходить - когда нет. Так же требуется, что бы в орионе при нажатии по двери "ОТКРЫТЬ" считыватели постоянно пищали.

Leonid
Leonid
Возраст: 29
Репутация: 0
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 28.04.2016, 10:44

"Ставят всякую хрень..." Даже инструкцию не смог оперативно найти, как и производителя считывателя.
http://связьптк.рф/uselink/goods/674/4/
Здесь написано, что есть зуммер. Он хоть подключён соответствующий вход контроллера?
Лучше сделать качественно систему, чем переделать её за гастарбайтерам.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 28.04.2016, 10:49

У считывателя SP-EH2 зуммер запитан от 12 вольт! А с2000-2 выдаёт на клемму сигнал управления "+5В КМОП" !

AleLLIKa
Автор темы
AleLLIKa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.04.2016
С нами: 7 месяцев 7 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #4 AleLLIKa » 28.04.2016, 11:29

Встроенный зуммер пищит только при прикладывании проходки. К контроллеру он никак не подключается. Возможно ли поставить дополнительные пищалки? Как-то запаралелить зумер с выходом на зеленый светодиод считывателя, что бы при индикации зеленого одновременно пищал зумер?

Leonid
Leonid
Возраст: 29
Репутация: 0
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #5 Leonid » 28.04.2016, 12:22

В принципе никто не ограничивает подключить отдельную пищалку к выходам Beep и GND, если не ошибаюсь.
Лучше сделать качественно систему, чем переделать её за гастарбайтерам.

Aleksandr Paramonov
Aleksandr Paramonov
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 26.04.2016
С нами: 7 месяцев 9 дней
Профессия: Инженер наладчик ОПС СКД
Откуда: Урал\п-ов Камчатка

Непрочитанное сообщение #6 Aleksandr Paramonov » 30.04.2016, 00:33

Vse писал(а):У считывателя SP-EH2 зуммер запитан от 12 вольт! А с2000-2 выдаёт на клемму сигнал управления "+5В КМОП" !
Я с 2000-2 тоже в свое время горя хапнул. По проекту на ШС были подключены объемники Фотон-12 (вот схема из проекта). Нифига не работает при такой сборке (не хватает питания, после подключения объемника вообще до +2В падает). Пришлось на вход фотона подавать отдельное питание 12В, а управляющие контакты взял прямо с платы фотона. Теперь работает.
Вложения
1.jpg
Вода… Я пил её однажды. Она не утоляет жажды

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #7 Sia-Ori » 30.04.2016, 01:46

Ставьте пищалки в замок, если место есть, или рядом с ним. Запитывать их, в зависимости от замка и настроения - прямо от реле K1-K2 для управляемого замка (не всегда годится), или, для тупого замка, через инвертирующее реле и конденсатор.