Один пульт 2 считывателя

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


stasar
Автор темы
stasar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 stasar » 10.09.2012, 17:54

Всем доброго времени суток. У меня такая загвоздка: имеется С2000М, С2000 КДЛ, С2000-4 к КДЛу подключены 30 датчиков и порт ТМ, в С2000-4 использовались только реле (попался глючный - всегда стоит на охране, по опросу АЦП выдает правильные показания сопротивления шлейфов, но никак не реагирует) в этой связке все работало и работает нормально, появилась идея подключить к С2000-4 второй считыватель ТМ (вход в здание с противоположных сторон) сделал привязку управления от него к существующим разделам, но он негодяй не хочет управлять ими , у меня вопрос, как реализовать постановку и снятие с охраны с разных мест с одинаковыми правами одними и теми же ключами, на касание таблеткой реагирует, перемигивает красным зеленым и загорается зеленым потом гаснет, что я не прокурил в этой задаче, заранее спасибо, и как вариант если например 3 и более считывателей как это реализовывается

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 10.09.2012, 22:35

stasar писал(а):попался глючный - всегда стоит на охране
Вы уверены, что "глючный"?
stasar писал(а):С2000-4 использовались только реле
Если "глючный", то каким образом и в каких целях использовались реле?
stasar писал(а):к КДЛу подключены 30 датчиков и порт ТМ
Какие датчики?
stasar писал(а):в этой связке все работало и работает нормально
Поясните, как это понимать?
stasar писал(а):появилась идея подключить к С2000-4 второй считыватель ТМ (вход в здание с противоположных сторон) сделал привязку управления от него к существующим разделам, но он негодяй не хочет управлять ими
Для управления какими разделами?

Правила создания тем на форуме

stasar
Автор темы
stasar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 stasar » 11.09.2012, 05:36

admin писал(а):Вы уверены, что "глючный"?
Запускал объект , там было 4 С2000-4, далее на С2000м и на С2000-БИ,(охрана кабинетов с выводом на охрану), управление индивидуальное, прогал на месте, приборы с упаковки, 3 пошли а этот нет, проперил показания ацп (подсоеденил переменник) все в норме, поменял на технологический шлейф, выставил пороги , никакой реакции - итог забраковал
admin писал(а):Если "глючный", то каким образом и в каких целях использовались реле?
на новом объекте тема такая - есть разделы по каждому помещению отдельно охрана отдельно пожарка, которые объеденены в группу разделов пожар и охрана соответственно, через реле планируем подключить голосовой GSM оповещатель (подбираю) т.е. состояние разделов
admin писал(а):Какие датчики?
Дипы смс и ик
admin писал(а):Поясните, как это понимать?
Понимать так все ставится снимается только с пульта и со считывателя от КДЛ, охрана отрабатывает как положено, срабатывают как положено реле
admin писал(а):Для управления какими разделами?
паралельно как и от КДЛа, те группа разделов охрана и пожар

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #4 Admin » 21.09.2012, 12:22

stasar писал(а):на касание таблеткой реагирует, перемигивает красным зеленым и загорается зеленым потом гаснет, что я не прокурил в этой задаче
Читайте в руководстве С2000М 3.2.3 Управление разделами ключами Touch Memory и картами Proximity стр.66.