Приветствую всех.
Требуется помощь форумчан. Т.к. моё "воображение" закончилось
Имеется:
1. Здание, на 1-м этаже которого установлены рольставни на путях эвакуации и основных входах/выходах. В дневное время они открыты, в вечернее и ночное время она закрыты.
2. АРМ Орион Про 1.20.1, С2000М 2.07, С2000-КДЛ 2.13.
На центральном посту охраны 1-го этажа установлен центральный блок управления рольставнями Nero 8010L. Возле каждой из них установлен местный блок управления Nero 8013L (фото и инсрукцию прикладываю). Внутри механизма рольставни имеется либомеханический либо электрический механизм оключения их при полном закрытии/открытии. Мне это не важно знать. Главное: блок управления может подавать фазу сколь угодно, но, после полного закрытия/открытия двигатель рольставни отключается. Сигнал управления передаётся от центрального блока к местным по общей фазе. Сигнал периодически "не доходит" и рольставни работают "с перебоями". Поэтому и возник вопрос подключить их к системе безопасности (АРМ Орион Про и С2000М).
При проектировании и строительстве здания рольставни не планировались. Поэтому для их управления никакие провода и приборы системы контроля доступом также не планировались.
Поэтому моё решение такое:
Возле каждой рольставни проходит ДПЛС охранной сигнализации. Возможность подвести интерфейс RS-485 отсутствует. Выбор приборов ограничен наличием и возможностями ДПЛС. Решено изъять из монтажных коробок блоки Nero 8013L. Поверх врезных подрозетников них установить блоки питания РИП-12 исп.11 (РИП-12-1/7П2) в пластиковом корпусе для эстетического вида. В него спрятать С2000-СП2 исп.02 и УК-ВК/02. С2000-СП2 исп.02 будет включать УК-ВК/02, которые в свою очередь будут подавать фазу на поднятие/опускание рольставни. На центральном посту охраны установить блоки клавиш без фиксации, которые подключены к шлейфам С2000-АР-2. Шлейфы запрограммированы как технологические. Включение входов С2000-СП2 исп.02 и соответствующих реле УК-ВК/02 на время при нарушении технологических шлейфов. Конфиг С2000-КДЛ прикладываю.
Концигурацию набросал для примера управления двумя рольставнями. В конфигурации С2000-КДЛ вход 1-поднятие первой, вход 2 - опускание первой, вход 3 - поднятие второй, вход 4 - опускание второй, вход 9 - шс для поднятия обеих при сработке пожарной сигнализации, выход 3 - поднятие первой, выход 4 - опускание первой, выход 5 - поднятие второй, выход 6 - опускание второй. Схему расключения реле сделал с учётом того, чтобы роллеты открылись при пожаре, даже если "залипло" реле опускания, и с учётом того, что потребуется поднять роллету до того, как она полностью опуститься (например посторонний предмет попал под роллету).
Может есть у кого-нибудь другие идеи по реализации управления рольставнями в моём случае?
Есть только один существенный нюанс. Использовать сценарии в С2000М нет возможности. Т.к. из АРМ Орион Про постоянно производится экспорт базы данных в пульт С2000М (для хранения ключей, уровней доступа и сотрудников для охранной сигнализации). Так сказать резервирование системы. При экспорте все сценарии в С2000М не сохраняются. Поэтому все настройки в С2000-КДЛ.
Жду каких-либо свежих идей либо здоровой критики.