pet-and писал(а):Откуда вы взяли ширование? С2000-ПП передаст сообщения в том виде, который вы ему зададите, всё стандартно.
И опять повторюсь, что подключение пульта С2000-М к компьютеру по 485 интерфейсу НЕПРАВИЛЬНО, только по 232, который вы уже можете транслировать как угодно.
pet-and писал(а):Откуда вы взяли ширование?
pet-and писал(а):С2000-ПП передаст сообщения в том виде, который вы ему зададите, всё стандартно.
Phoenix писал(а):Подключите С2000-ПП (интерфейс RS-485 modbus) к компьютеру при помощи USB-RS485 и обменивайтесь с ним информацией через COM-порт. Вот инструкция.
Прибор С2000-Ethernet здесь вообще не нужен. Ну если только как замена USB-RS485, если в дальнейшем понадобиться подключить С2000-ПП через локальную сеть.
pet-and правильно вам подсказывает, что пульт лучше подключить к компьютеру по другому. В режиме программирования пульт сам является преобразователем RS-485 -> RS-232, поэтому возможность программирования пульта и приборов останется, но появится еще возможность опрашивать пульт. В этом случае протокол от пульта будет действительно шифрованный, но есть и нешифрованные варианты, смотрите инструкцию на пульт.
Это как? Вместо пароля номер карты что ли?.noname писал(а):Заменил Главный пароль(123456) картой, через считыватель...
pet-and писал(а):Это как? Вместо пароля номер карты что ли?.noname писал(а):Заменил Главный пароль(123456) картой, через считыватель...
Спасибо! Сбросил.DruG писал(а):прочитать РЭ на свою версию пульта и найти там пункт по "Сбросу на заводские", там есть два варианта сброса, только пароли и полный сброс
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя