С2000-АР2 для контроля наличия сети 220В в РИП-24

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ryakin
Автор темы
ryakin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер отдела

Непрочитанное сообщение #1 ryakin » 10.10.2012, 21:45

Всем здравствовать! Хочу для контроля пропадания 220 В в двух РИП-24 исп. 01 поставить С2000-АР2. Получится ли по той схеме, что указана в блоке питания? Смущает, что там рез. 4,7 кОм, а в АР2 оконечный 10. Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Admin 10.10.2012, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Изменение заголовка темы

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 11.10.2012, 15:05

ryakin писал(а):Всем здравствовать! Хочу для контроля пропадания 220 В в двух РИП-24 исп. 01 поставить С2000-АР2. Получится ли по той схеме, что указана в блоке питания? Смущает, что там рез. 4,7 кОм, а в АР2 оконечный 10. Спасибо за ответы.
Инструкции не любим читать?
Адресный двухзонный расширитель "С2000-АР2 исп.02"
Пункт 2.4.4 Таблица 1.
Исходя из этой таблицы выбирайте режим работы, схему подключения и ставьте нужные сопротивления.
Курите man'ы , господа.

ryakin
Автор темы
ryakin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер отдела

Непрочитанное сообщение #3 ryakin » 11.10.2012, 17:09

Меня сбило с толку, что в схеме к рипу указан резистор 4,7. Вероятно, потому, что это самый распространённый номинал для приборов БОЛИД. Что оконечный в ШС расширителя должен быть 10 я понимаю :hi_hi_hi: . Вопрос больше по блоку питания.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 11.10.2012, 19:06

ryakin писал(а):Меня сбило с толку, что в схеме к рипу указан резистор 4,7.
Это как пример подключения обозначили.
Пункт 2.2.3.г
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 Alex88 » 26.10.2012, 22:13

А я посответую взять блок питания сертифицированный по ГОСТ-53325 - там уже и клеммы "сухой контакт" аж целых три есть.
Всё знают только дураки!


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности