Непрочитанное сообщение #1 BeerHunter » 27.12.2017, 12:34

Доброго всем времени суток и с наступающим новым годом!

Помогие, пожалуйста, разобраться с проектным решением по переключению интерфейса RS485. На проектантов надежды нет, поскольку они сменились, уволились и пропали - никто ничего вразумительного ответить не может. В итоге все спихнули на монтажников, т.е. на нас. Все свелось к: "делайте как хотите, но чтобы все работало". Схема электрических соединений в проекте отсутствует и самым информативным источником является структурная схема. Вот ссылка на ее часть, отвечающую за переключение интерфейсов:

https://yadi.sk/i/ePty-wAZ3QzmT6



Выдержки из ПЗ с требованиями по переключению интерфейса RS485:

В обычные дни все помещения,
вне зависимости от функционального предназначения, защищаются с помощью технических
средств охраны, тревожные состояния с которых выводятся для отображения и управления
постановкой/снятием на охрану на АРМ1-9 СОТС и СКУД СБ. Для резервирования АРМов (на
случай их выхода из строя) на объекте предлагается установка пультов контроля и
управления (ПКУ) С2000М.

По требованию МВД России: каждая силовая структура исключительно самостоятельно
должна управлять состоянием и постановкой/снятием на охрану ИТСО помещений, закреплённых
за ней. При нахождении на объекте силовых структур их локальные ИСО «Орион» отделяются
от общей ИСО всего стадиона физическим разрывом двухпроводной магистрали RS-485
локальных ИСО «Орион» через контакты реле С2000-СП2 с выходами В2.4.126-2.4.127 для ФСБ;
В3.2.126-3.2.127 для ФСО и В1.8.126-1.8.127 для ОП МВД. Эти реле включены в двухпроводную линию
связи С2000-КДЛ. Это происходит при нажатии кнопок на пультах управления С2000-ПУ каждой
локальной ИСО «Орион».

1. ИСО «Орион» ОП МВД России с условным номером 1 (АРМ1 СОТС и СКУД ОП МВД и ПКУ
С2000М ARM1.1(ОП МВД)
2. ИСО «Орион» ФСБ России с условным номером 2 (АРМ1 СОТС ФСБ и ПКУ С2000М
ARM2.1(ФСБ)
3. ИСО «Орион» ФСО России с условным номером 3 (АРМ1 СОТС ФСО и ПКУ С2000М
ARM3.1(ФСО)
4. ИСО «Орион» СБ с условными номерами 4, 5, 6 и 7 (АРМ1 СОТС и СКУД СБ,
Сервер Орион Про и ПКУ С2000М ARM4.1 (CБ); ARM5.1(СБ); ARM6.1(СБ) и ARM7.1(СБ)

Все ПКУ соединены между собой двухпроводной магистралью RS-485 локальных ИСО Орион (7
ПКУ С2000М).
ПКУ ARM4-7 отображает состояние ИТСО и управляет постановкой/снятием на охрану
помещениями секторов A, В, С и D. ПКУ ARM8.1 и ARM9.1 отображают состояние ИТСО и управляют
постановкой/снятием на охрану помещениями и охранными зонами на заграждении вокруг
территории.

Очень меня смущает фраза из ПЗ:

Все ПКУ соединены между собой двухпроводной магистралью RS-485 локальных ИСО Орион (7
ПКУ С2000М).

и голубые линии в структурной схеме.

Подскажите, что было задамуно в структурной схеме, и имет ли оно право на жизнь. Как можно нормально реализовать поставленные задачи?
Вложения
структурная схема переключения RS485.jpg

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 27.12.2017, 14:20

Плохо что отдали стадию "Проектная документация" в работу. Нужно сделать "Рабочую документацию", т.е. добавить схемы подключения, номера кабелей, кабельный журнал. Без этого потом обслуживать будет проблематично.

Голубые линии - это интерфейс RS-485 пультов. Именно пультов, а не приборов. Все пульты подключаются на один COM-порт компьютера. Для этого интерфейс RS-232 пультов преобразуется в RS-485 при помощи C2000-ПИ. Некоторые пульты можно отключить от этого центрального компьютера и подключить на локальные компьютеры при помощи С2000-СП2. Это независимые сервера Орион. На центральном компьютере в этом случае будет потеря приборов и черные разделы.

Работать будет, но немного мудрено конечно.
Рекомендуется подключать каждый пульт на свой COM-порт, иначе будет медленная скорость опроса.

BeerHunter
Автор темы
BeerHunter
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 BeerHunter » 28.12.2017, 00:16

Плохо что отдали стадию "Проектная документация" в работу. Нужно сделать "Рабочую документацию", т.е. добавить схемы подключения, номера кабелей, кабельный журнал. Без этого потом обслуживать будет проблематично

Вот сразу чувствуется, что человек "в теме". Нету этого ничего, и проблематично это монтировать на данный момент.


Все пульты подключаются на один COM-порт компьютера. Для этого интерфейс RS-232 пультов преобразуется в RS-485 при помощи C2000-ПИ

А разве так можно? Как будет осуществляться адресация? Всегда считал, что RS-232 и RS-485 в принципе одно и то же и различаются лишь допустимой протяженностью линии.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 28.12.2017, 08:47

Пульты по интерфейсу 232 подключаются к С2000-ПИ, каждый к своей, все ПИ увязаны по 485-ому интерфейсу и ещё один ПИ уже по 232 общается с компьютером.
Адреса по 485-ому и 232-ому, это не одно и то же. Как раз для возможности подключения нескольких пультов на один Сом-порт и существует адрес по 232, должен быть уникальным для каждого пульта на одном Сом-порту.