Помогие, пожалуйста, разобраться с проектным решением по переключению интерфейса RS485. На проектантов надежды нет, поскольку они сменились, уволились и пропали - никто ничего вразумительного ответить не может. В итоге все спихнули на монтажников, т.е. на нас. Все свелось к: "делайте как хотите, но чтобы все работало". Схема электрических соединений в проекте отсутствует и самым информативным источником является структурная схема. Вот ссылка на ее часть, отвечающую за переключение интерфейсов:
https://yadi.sk/i/ePty-wAZ3QzmT6
Выдержки из ПЗ с требованиями по переключению интерфейса RS485:
В обычные дни все помещения,
вне зависимости от функционального предназначения, защищаются с помощью технических
средств охраны, тревожные состояния с которых выводятся для отображения и управления
постановкой/снятием на охрану на АРМ1-9 СОТС и СКУД СБ. Для резервирования АРМов (на
случай их выхода из строя) на объекте предлагается установка пультов контроля и
управления (ПКУ) С2000М.
По требованию МВД России: каждая силовая структура исключительно самостоятельно
должна управлять состоянием и постановкой/снятием на охрану ИТСО помещений, закреплённых
за ней. При нахождении на объекте силовых структур их локальные ИСО «Орион» отделяются
от общей ИСО всего стадиона физическим разрывом двухпроводной магистрали RS-485
локальных ИСО «Орион» через контакты реле С2000-СП2 с выходами В2.4.126-2.4.127 для ФСБ;
В3.2.126-3.2.127 для ФСО и В1.8.126-1.8.127 для ОП МВД. Эти реле включены в двухпроводную линию
связи С2000-КДЛ. Это происходит при нажатии кнопок на пультах управления С2000-ПУ каждой
локальной ИСО «Орион».
1. ИСО «Орион» ОП МВД России с условным номером 1 (АРМ1 СОТС и СКУД ОП МВД и ПКУ
С2000М ARM1.1(ОП МВД)
2. ИСО «Орион» ФСБ России с условным номером 2 (АРМ1 СОТС ФСБ и ПКУ С2000М
ARM2.1(ФСБ)
3. ИСО «Орион» ФСО России с условным номером 3 (АРМ1 СОТС ФСО и ПКУ С2000М
ARM3.1(ФСО)
4. ИСО «Орион» СБ с условными номерами 4, 5, 6 и 7 (АРМ1 СОТС и СКУД СБ,
Сервер Орион Про и ПКУ С2000М ARM4.1 (CБ); ARM5.1(СБ); ARM6.1(СБ) и ARM7.1(СБ)
Все ПКУ соединены между собой двухпроводной магистралью RS-485 локальных ИСО Орион (7
ПКУ С2000М).
ПКУ ARM4-7 отображает состояние ИТСО и управляет постановкой/снятием на охрану
помещениями секторов A, В, С и D. ПКУ ARM8.1 и ARM9.1 отображают состояние ИТСО и управляют
постановкой/снятием на охрану помещениями и охранными зонами на заграждении вокруг
территории.
Очень меня смущает фраза из ПЗ:
Все ПКУ соединены между собой двухпроводной магистралью RS-485 локальных ИСО Орион (7
ПКУ С2000М).
и голубые линии в структурной схеме.
Подскажите, что было задамуно в структурной схеме, и имет ли оно право на жизнь. Как можно нормально реализовать поставленные задачи?