Не все приборы в мониторе оперативной задачи

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
alikon1
Автор темы
alikon1
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11.05.2018
С нами: 4 месяца 13 дней
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 alikon1 » 11.05.2018, 20:37

Если смотреть через Uprog, то в С2000-КДЛ заданы и подключены все 30 устройств С2000-ПИК. А заметил, что в мониторе оперативной задачи одного прибора нет, и данных по нему соответственно. Тут только 29. Как недостающий добавить в монитор и взять на охрану подскажите пожалуйста?

DruG
DruG
Репутация: 42
Сообщения: 664
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 12.05.2018, 13:10

открыть АБД и сделать для 30 ПИКа всё по аналогии с остальными 29:
- в Адресах прибора - задать понятное название для извещателя и его тип
- в Планах помещения/Разделы - добавить извещатель в нужный Раздел, Группу разделов (либо создать новый и добавить туда)
- в Планах помещения/Планы - ещё раз добавить извещатель в Раздел и разместить его на плане.
- Обновить БД в АБД и увидеть свой извещатель в мониторе ОЗ