Непрочитанное сообщение #21 Alex88 » 13.02.2013, 19:44

Поймите правильно, я не телепат - договаривайте до конца, пожалуйста..
Что касается главы 2:
Она распространяется на силовые, осветительные и вторичные цепи.
Опять же на нас не рапространяется :-):

А вообще обещают скоро вступит в силу 15-16 февраля ТехРегламент по электричеству - типа "Прощай ПУЭ!" :ya-za:
Всё знают только дураки!

zova
zova
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #22 zova » 13.02.2013, 20:16

Alex88 писал(а):Поймите правильно, я не телепат - договаривайте до конца, пожалуйста..
Что касается главы 2:
Она распространяется на силовые, осветительные и вторичные цепи.
Опять же на нас не рапространяется :-):

там это не сказано

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #23 Alex88 » 13.02.2013, 20:24

2.1.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки силовых,
осветительных и вторичных цепей
напряжением до 1 кВ переменного и постоянного
тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях
предприятий, учреждений , микрорайонов , дворов , приусадебных участков , на
строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех
сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой
изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных
жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
Всё знают только дураки!

zova
zova
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #24 zova » 14.02.2013, 11:12

3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #25 Alex88 » 14.02.2013, 11:28

Вторичные цепи, или вторичные соединения, - это совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации.

Шлейфы ПС не вторичные цепи. Вторичные цепи отличаются напряжением 220 В.
Всё знают только дураки!

zova
zova
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #26 zova » 14.02.2013, 23:16

да ну!

Ладно если не нравиться по определению подходить к рассмотрению вопроса, предлагаю методом исключения.
Наш любимый СНиП относительно способов прокладки кабелей отправляет к ПУЭ.
Но в ПУЭ ничего кроме таблицы 2.1.3. которая называется "Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности" ничего больше на эту тему нет.

Получается, по вашему, ошиблись мукосеи из ВНИИПО? А правы Вы? Только непонятно на основании чего?

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #27 Alex88 » 15.02.2013, 09:15

Хорошо - зайдем с другой стороны:
http://zakonprost.ru/content/base/169478/
ПРИКАЗ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 (ред. от 01.07.2010) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

Ни СНиП, ни ПУЭ здесь нет - а это значит, что их применение не обеспечивает соблюдение ТРоПБ.
Всё знают только дураки!

zova
zova
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #28 zova » 15.02.2013, 09:43

Как это нет. См. ПРИКАЗ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 пункт 73 в нём это СП 5.13130.2009, а в этом СП пункт 13.15.3 ссылка на литературу [7] это как раз и есть ПУЭ.

Вы по прежнему утверждаете что шлейфы и линии связи ПС являются первичными цепями или третичными, с точки зрения ПУЭ, а не вторичными?

PS Вообще, я считаю, что шлейфы и линии связи ПС надо прокладывать в самой дорогой гофре (фактически просто серой), внутрь которой закладывать самый дорогой кабель (фактически кусков разного дерьма и скруток побольше) чтобы наказывать рублём заказчиков за незнание национальных стандартов.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #29 sibguardian » 04.09.2013, 12:13

INJENER писал(а):все таки вопрос был другой - можно прокладывать FRLS открыто и какой документ это разрешает. чтобы при сдаче объекта был железный аргумент почему мы сделали так, а не по другому

... не запрещено, см. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", п. 13.15 "Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики"