Подскажите? В системе планируется С2000М, несколько КДЛ. Протяженность проводов местами до 200м. суммарная 1.5 км. подойдет КСРВНг 4*0.75 или витой парой? Нужен совет.

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Oksidus » 28.05.2013, 15:28

В принципе подойдёт и КСРВНГ-главное чтобы сопротивление интерфейса до наиболее удалённого прибора составляло не более 200 Ом.