Ошибка параметров ШС

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
Sergh
Автор темы
Аватара
Sergh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24.10.2013
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #1 Sergh » 25.10.2013, 03:15

Всем привет!
Какой-то "член" полазил и зацепил пож. извещатель (адресн.), через сутки он в "Орионе" потух. Датчик ДОвернул-заработал, но пишет: "ШС отключен", "ошибка параметров ШС". На взятие и измерение не откликается, на план-схеме-помещение чёрное. Может перевёртыш? или... :wo_ol:
Какие мысли?
Каждому пострадавшему-пару валенок в руки!

INJENER
INJENER
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 3 года 11 месяцев
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #2 INJENER » 25.10.2013, 17:17

Довернули правильно? + к +, - к -?
Адрес датчика + адрес КДЛ + Uprog = параметр "Тип ШС - 8" - проверяем.
Может довернули не до конца, либо свернули..

Sergh
Автор темы
Аватара
Sergh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24.10.2013
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #3 Sergh » 27.10.2013, 07:54

Так-ить, когда довернул, как обычно свето-диод заработал. А в "Орионе" на компе инфа по датчику вся выдаётся. Объект новый, гостиница в 24 этажа со всеми прибамбасами и автоматикой, монтировали иногородние, я только неделю назад его получил, даже план-схемы расшлейфовки ещё нет. Сам-в Новосибирске. Думаю, засадд будет куча, пару косяков уже нашёл.
Каждому пострадавшему-пару валенок в руки!

delev
Аватара
delev
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 3 года 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 delev » 28.11.2013, 17:22

Орион пробовал перезагрузить?


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя