Так и должно быть. Проверка пожар только дымом или тестером Астра 941.нуб писал(а):5.При нажатии кнопки на дипе,на с 2000 М выдаёт "тест датчика..."
А пульт не выдает ошибок по этому адресу? Вручную управляется ИПР с пульта? Может совпадение адреса?нуб писал(а):6.При сработке ИПР ничего не отображает на пульте,только меняется идикация на самом ипр,
А нужна ли КПБ ? Может проще и дешевле СП1 с нормальными тактиками (пожарный ПЦН) Можно и СП2 поставить.нуб писал(а):7.на КПБ реле идущие на табло "Выход" поставил -табло (9 по моему значение в ппрог,раздел реле,если память не изменяет)
хотя с уровнями доступа вроде мысль дельная, попробую. Просто до этого ставили не адресную систему и вместо КДЛ был Сигнал-20М. БИ встала нормально без всяких уровней доступапрораб писал(а):Мигание индикатора раздела на БКИ жёлтым цветом, означает - "Раздел снят" Поэтому не отображаются сработки извещателей.
С форума болида:AlexRuden писал(а):Так и должно быть. Проверка пожар только дымом или тестером Астра 941нуб писал(а):5.При нажатии кнопки на дипе,на с 2000 М выдаёт "тест датчика..."
Пульт молчит, ипр запускается ключом, не с пульта, адреса не совпадают,з апускал УПРОГ заходил в КДЛ там всё нормально прописаноAlexRuden писал(а):А пульт не выдает ошибок по этому адресу. Вручную управляется ИПР с пульта? Может совпадение адреса?нуб писал(а):6.При сработке ИПР ничего не отображает на пульте,только меняется идикация на самом ипр,
в наличии только КПБ замена оборудования невозможна, надо лепить из того что есть:)AlexRuden писал(а):А нужна ли КПБ ? Может проще и дешевле СП1 с нормальными тактиками (пожарный ПЦН) Можно и СП2 поставить.
"Снят" - Мигает желтым цветом, если задан тип индикации "Пожарный"нуб писал(а):Из паспорта на БКИ:
1.4.3 Состояния разделов отображаются с помощью световых индикаторов «1» – «60»:
БКИ работает либо по одному общему уровню доступа (вбиваем пароль в БКИ), либо с кодами ключей - уровни доступа распределяет с2000мнуб писал(а):хотя с уровнями доступа вроде мысль дельная, попробую. Просто до этого ставили не адресную систему и вместо КДЛ был Сигнал-20М. БИ встала нормально без всяких уровней доступа
При сдаче надежней дымить, чтобы не подумали что их обманывают.нуб писал(а):Хочу попробывать такой вариант,при сдаче
Попробуй мерить АЦП этого ИПР на пульте в реальном времени и сделай сработку ключем. И смотри АЦП.нуб писал(а):Пульт молчит,ипр запускается ключом
В КПБнуб писал(а):в наличии только КПБ
Присоединяюсь к мнениюAlexRuden писал(а):Зачем тереть? Лучше напиши результат работы и настройки своей системы - пригодится другим.
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя