Непрочитанное сообщение #1 нуб » 06.04.2012, 18:51

Состав таков:
С 2000М
КДЛ
БКИ
КПБ
датчики адресные ИПР 513-3А и ДИП-34А
Оповещение через КПБ на БРО "Орфей" и дальше на динамики

Ход запуска:

1.в КДЛ были записаны адреса датчиков
2.в ППрог были созданы разделы
3.через ППрог шлейфам КДЛ были присвоены разделы созданные выше
4.БКИ в индикации самих шлейфов выдаёт остутствие связи-жёлтые диоды
5.При нажатии кнопки на дипе,на с 2000 М выдаёт "тест датчика..."
6.При сработке ИПР ничего не отображает на пульте,только меняется идикация на самом ипр,причём в настройках КДЛ (там три варианта(0-нет индикации,1-индикация датчика,2-индикация от контроллера))стоит единица,т.е. индикация датчика в сработке должна отображатся непрерывным свечением,на деле же даёт два мигания,т.е. тип индикации согласно контроллеру
7.на КПБ реле идущие на табло "Выход" поставил -табло (9 по моему значение в ппрог,раздел реле,если память не изменяет)
8.Типы датчиков в КДЛ указал ИПР-3(тепловые),ДИП -1(дымовые),решил не заморачиватся с различными порогами (8 и 9 тип),т.к. пока принципиальной разницы в работе не вижу

Вопросы:
1.Какое значение присвоить реле КПБ которое идёт на БРО "Орфей" для запуска звуогового оповещения.
2.Почему не идёт БКИ
3.Почему нет сработки с датчиков
Вобщем буду рад указанию ошибок и общим рекомендациям по настройке данной системы
Может кто даст номер аськи в личку для ускорения процесса настройки:)
з.ы. ДПЛ не кольцевой

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 06.04.2012, 19:46

Мигание индикатора раздела на БКИ жёлтым цветом, означает - "Раздел снят" Поэтому не отображаются сработки извещателей.
Для управления разделами, надо в БКИ прописать пароль, этот же пароль надо прописать в С2000М, присвоив ему уровень доступа, с правами на управление нужными разделами.
Также в С2000М, на вкладке привязка управления, разрешить управление разделами с БКИ

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #3 AlexRuden » 06.04.2012, 20:54

нуб писал(а):5.При нажатии кнопки на дипе,на с 2000 М выдаёт "тест датчика..."
Так и должно быть. Проверка пожар только дымом или тестером Астра 941.
нуб писал(а):6.При сработке ИПР ничего не отображает на пульте,только меняется идикация на самом ипр,
А пульт не выдает ошибок по этому адресу? Вручную управляется ИПР с пульта? Может совпадение адреса?
нуб писал(а):7.на КПБ реле идущие на табло "Выход" поставил -табло (9 по моему значение в ппрог,раздел реле,если память не изменяет)
А нужна ли КПБ ? Может проще и дешевле СП1 с нормальными тактиками (пожарный ПЦН) Можно и СП2 поставить.
Курите man'ы , господа.

нуб
Автор темы
нуб
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #4 нуб » 07.04.2012, 06:47

Из паспорта на БКИ:
1.4.3 Состояния разделов отображаются с помощью световых индикаторов «1» – «60»:
«Неисправность» Мигает жёлтым цветом: 0,25 с светится, 1,75 с нет
«Нет связи» Мигает жёлтым цветом с частотой 1 Гц
прораб писал(а):Мигание индикатора раздела на БКИ жёлтым цветом, означает - "Раздел снят" Поэтому не отображаются сработки извещателей.
хотя с уровнями доступа вроде мысль дельная, попробую. Просто до этого ставили не адресную систему и вместо КДЛ был Сигнал-20М. БИ встала нормально без всяких уровней доступа
AlexRuden писал(а):
нуб писал(а):5.При нажатии кнопки на дипе,на с 2000 М выдаёт "тест датчика..."
Так и должно быть. Проверка пожар только дымом или тестером Астра 941
С форума болида:
Каким образом можно сделать так, чтобы при проверке ДИП-34А приходило событие "Пожар", а не "Тест извещателя"?
Ответ:
Если при тестовом воздействии нужно получить сообщение "ПОЖАР", следует перевести прибор "С2000-КДЛ" в режим пожарного тестирования. Сделать это можно с помощью пульта "С2000М".На пульте нужно ввести пароль для управления шлейфами, выбрать пункт 4 Управление, подпункт 43 Тест извещателя - включить и ввести номер нужного ДИП-34А."
Хочу попробывать такой вариант,при сдаче
AlexRuden писал(а):
нуб писал(а):6.При сработке ИПР ничего не отображает на пульте,только меняется идикация на самом ипр,
А пульт не выдает ошибок по этому адресу. Вручную управляется ИПР с пульта? Может совпадение адреса?
Пульт молчит, ипр запускается ключом, не с пульта, адреса не совпадают,з апускал УПРОГ заходил в КДЛ там всё нормально прописано
AlexRuden писал(а):А нужна ли КПБ ? Может проще и дешевле СП1 с нормальными тактиками (пожарный ПЦН) Можно и СП2 поставить.
в наличии только КПБ замена оборудования невозможна, надо лепить из того что есть:)

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 07.04.2012, 08:51

нуб писал(а):Из паспорта на БКИ:
1.4.3 Состояния разделов отображаются с помощью световых индикаторов «1» – «60»:
"Снят" - Мигает желтым цветом, если задан тип индикации "Пожарный"
нуб писал(а):хотя с уровнями доступа вроде мысль дельная, попробую. Просто до этого ставили не адресную систему и вместо КДЛ был Сигнал-20М. БИ встала нормально без всяких уровней доступа
БКИ работает либо по одному общему уровню доступа (вбиваем пароль в БКИ), либо с кодами ключей - уровни доступа распределяет с2000м
нуб писал(а):Хочу попробывать такой вариант,при сдаче
При сдаче надежней дымить, чтобы не подумали что их обманывают.
нуб писал(а):Пульт молчит,ипр запускается ключом
Попробуй мерить АЦП этого ИПР на пульте в реальном времени и сделай сработку ключем. И смотри АЦП.

Добавлено (07.04.2012, 08:51)
---------------------------------------------
нуб писал(а):в наличии только КПБ
В КПБ
Начальное состояние выхода - выкл
В с2000м
Программа упр. - 11
Время упр. - 30
Курите man'ы , господа.

нуб
Автор темы
нуб
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #6 нуб » 10.04.2012, 20:19

.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 10.04.2012, 20:30

К-1 это вход для запуска воспроизведения первого сообщения - оно там записано?
Курите man'ы , господа.

нуб
Автор темы
нуб
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #8 нуб » 10.04.2012, 21:29

.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #9 AlexRuden » 10.04.2012, 22:44

Мдее..
Перемычку П1 снимали?
Курите man'ы , господа.

нуб
Автор темы
нуб
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #10 нуб » 12.04.2012, 14:24

как можно тему потереть?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #11 AlexRuden » 12.04.2012, 14:59

Зачем тереть? Лучше напиши результат работы и настройки своей системы - пригодится другим.
Курите man'ы , господа.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #12 прораб » 12.04.2012, 22:17

AlexRuden писал(а):Зачем тереть? Лучше напиши результат работы и настройки своей системы - пригодится другим.
Присоединяюсь к мнению


  • Похожие темы