С200М+С2000-КДЛ+УО-4С извещения-ДА, взять/снять-НЕТ

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы
Parfikpro
Автор темы
Parfikpro
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.08.2018
С нами: 7 месяцев 17 дней
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #1 Parfikpro » 20.12.2018, 22:55

Имеется на объекте вышеуказанная связка. При управлении с пульта оповещение и тревоги по SMS приходят. А при попытке по SMS снять/взять приходит Wrong password, пользователя с таким же паролем как в уо-4с в пульте добавил. Вообщем не могу понять где ошибку искать?
И еще...
В системе есть С2000-ВТ как выдавать оповещение при достижении порога температуры?

Shym
Shym
Репутация: 2
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22.02.2016
С нами: 3 года
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #2 Shym » 21.12.2018, 04:57

В М, у этого пользователя в касестве пароля указывается его номер телефона, точно так же как он прописан в УО и присвоен соответствующий уровень доступа. В СМС указывается пароль тот что в УО, 12345, после чего УО ломится с этим телефонныйм номером в М, а там у вас он не указан, поэтому и нет управления.

Parfikpro
Автор темы
Parfikpro
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.08.2018
С нами: 7 месяцев 17 дней
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #3 Parfikpro » 21.12.2018, 06:36

А если управление допускается с с нескольких номеров? то значит несколько пользователей?

Shym
Shym
Репутация: 2
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22.02.2016
С нами: 3 года
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #4 Shym » 21.12.2018, 07:54

Вы сами ответили на свой вопрос.