Вопрос по совместимомти УО4-С

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы
Dimon60 M
Автор темы
Dimon60 M
Автор темы
Возраст: 50
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.04.2019
С нами: 2 месяца 18 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Dimon60 » 29.04.2019, 16:09

На объекте(Пожарная сигнализация) имеется С2000М, 19 КДЛ, 19 СП1. УО4-С (версия 2,55)долгое время стоял не подключенный к системе. Сейчас решило начальство подключить. Столкнулись со следующими проблемами:
Отдельно УО4-С видим в UProge, как только подключаем в систему программа не находит его(адреса проверены, совпадений нет).
При попытке обновить версию до 2,56 или до 2,58, в конце пишет: Ошибка при присвоении ключа шифрования. Что может быть и как с этим бороться?
В С2000М стоит версия 2,05.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 52
Репутация: 18
Сообщения: 1065
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 29.04.2019, 16:42

У УО какой режим стоит? Должен быть ведомый 2

Dimon60 M
Автор темы
Dimon60 M
Автор темы
Возраст: 50
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.04.2019
С нами: 2 месяца 18 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Dimon60 » 30.04.2019, 07:50

Ведомый 2 стоит. Самое странное , что при подключении в систему Upпрог УОс не видит. Отдельно видит и дает настройки менять.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2778
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 30.04.2019, 07:55

Перемычка ХР2 стоит или снята?

Dimon60 M
Автор темы
Dimon60 M
Автор темы
Возраст: 50
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.04.2019
С нами: 2 месяца 18 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Dimon60 » 30.04.2019, 08:21

Точно не помню, кажется снята.Сегодня уточню.

Добавлено спустя 4 часа 7 минут:
Перемычка стоит. Ставил новый УИС, Та-же история. Отдел но вижу в Upрог. Как в систему подключаю не вижу. Версия нового 2.56.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 46
Репутация: 3
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #6 Rustam74 » 30.04.2019, 14:50

Dimon60 писал(а):Та-же история. Отдел но вижу в Upрог. Как в систему подключаю не вижу. Версия нового 2.56.
Похоже, что в системе проблемы с интерфейсом. Померить при обесточивании приборов сопротивление между жилами А, В и GND - может где-то коротит.
Встречал ситуацию, что монтажники часть приборов расключили на интерфейс витую пару на одних приборах А- оранженый, В - синий, земля - белосиний; а на других А - оранжевый с белооранжевым, В - синий с белосиним; в итоге интерфейс всё время глючил ...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2778
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 30.04.2019, 15:27

Теперь разберёмся с интерфейсом подключения к УО-4С, через который программируете?
Фирменный кабель программирования RS232 случайно в прибор не воткнут?

Dimon60 M
Автор темы
Dimon60 M
Автор темы
Возраст: 50
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.04.2019
С нами: 2 месяца 18 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 Dimon60 » 30.04.2019, 21:32

Разобрался! Объект пришел к нам недавно без схем. С интерфейсом всё в порядке. Проблема была в питании. Стоят два РИПа на 12 и 24 вольта. РИП 24 питает всю систему, на 12 вольт сирены и УОС. При обследовании проводов питания, заметил, что два провода (один от РИП12,другой от РИП24) уходят в соседнее помещение (электрощитовая), а там они подключены к двухклавишному выключателю! Оказывается если пожарная сигнализация срабатывала по выходным или в не рабочее время дежурные электрики так её выключали! Те кто обслуживал в это время не приезжали, а приезжали только утром. Вот в этом выключатели плюсовые выходы от РИПов и встречались! Выкинул этот выключатель, поправил провода и всё заработало! Видимо прошлая организация на колхозила, УОС потому и не подключала.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос про КПБ
    denisiuk » 03.10.2014, 10:38 » в разделе С2000-КПБ
    1
    2526
    Phoenix Перейти к последнему сообщению
    03.10.2014, 13:55
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос
    ivz9999 » 05.03.2015, 13:35 » в разделе С2000-ПП
    1
    2413
    Leonid Перейти к последнему сообщению
    05.03.2015, 16:31
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос
    Novi4ok » 15.03.2017, 21:29 » в разделе C2000M
    1
    1169
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    15.03.2017, 21:32
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос
    1ssa » 04.04.2018, 09:53 » в разделе С2000-ПТ
    3
    718
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    04.04.2018, 10:31
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос по мультиплате RS-232
    ALEX_SE » 13.01.2016, 21:40 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    19
    2921
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    14.01.2016, 11:22
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос по СКД (С2000М) Вложения
    fanatbolida1 » 17.12.2015, 12:55 » в разделе C2000M
    39
    6416
    fanatbolida1 Перейти к последнему сообщению
    24.12.2015, 07:00
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос по Рупор 200
    Stanley17 » 02.08.2017, 12:07 » в разделе Рупор-200
    3
    2710
    Mikrot Перейти к последнему сообщению
    07.05.2018, 10:09
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос про выходы КПБ.
    Anatoly » 26.12.2014, 13:55 » в разделе С2000-КПБ
    4
    3825
    GoBlinTsht Перейти к последнему сообщению
    14.01.2015, 20:15
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос по Рупор 200
    Golos » 07.02.2019, 10:34 » в разделе Системы оповещения и трансляции
    1
    481
    Rustam74 Перейти к последнему сообщению
    07.02.2019, 15:00
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос от проектировщика Вложения