Непрочитанное сообщение #1 tester123 » 09.12.2019, 10:33

Здравствуйте.
Коротко об объекте-серверная с блоком ротации кондиционеров,
в этом блоке ротации есть реле,которое срабатывает при превышении заданной температуры.
От этого реле взят шлейф на УО-4с,подключен на ШС1,согласно рисунка 6 руководства по эксплуатации УО,
т.е. 8кОм последовательно в шлейф и 10кОм параллельно контактам реле,
в случае сработки суммарное сопротивление шлейфа составит 18кОм,что будет означать пожар(в моем случае перегрев)
и отправлять смс-сообщение.
Все работает прекрасно,за одним исключением-раз в двое-трое суток происходит фальш-сработка,
длительностью около 20 минут,т.е. сначала приходит сообщение о пожаре и через 15-25 минут о перевзятии шлейфа.
Хотя сработки блока ротации нет,температура в серверной стабильная.
Грешить на дребезг конактов реле устройства ротации тоже не получается,т.к. время фальш-сработки постоянно разное,
длительность тоже,но от 15 до 25 минут в среднем.
УО запитано от ИБП Сигнал 12/2,отключать аккумулятор я уже пробовал-проблема сохраняется.
Нуждаюсь в помощи-куда еще копать?
UPD-версия прошивки УО-2.66,перепрошивка с 2.65 на 2.66 не помогла.

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 09.12.2019, 10:43

tester123, Здравствуйте.
причем тут УО?(непонятно)
Если как вы говорите все через релюшку идет.И по идее пока релюшка не замкнется не будет 18 Ком и как следствие Пожар)
(Может быть я чего то не понимаю)
:pri_vet:-: :s_o_s:

tester123
Автор темы
tester123
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.12.2019
С нами: 8 месяцев 3 дня
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 tester123 » 09.12.2019, 10:54

Svin писал(а):причем тут УО?(непонятно)
Если как вы говорите все через релюшку идет.И по идее пока релюшка не замкнется не будет 18 Ком и как следствие Пожар)
(Может быть я чего то не понимаю)
Релюшка заменяет датчик.
Контакты реле нормально-замкнутые,сопротивление в данном случае-8кОм,
в случае размыкания контактов реле сопротивление шлейфа будет 18кОм,что соответственно будет означать пожар,
ну или перегрев в моем случае.\
Проблема же в том что на самом деле реле в блоке ротации не срабатывает,а УО отправляет смс о том что произошла авария,
через 15-25 минут еще одно смс-о перевзятии шлейфа.
Происходит это с периодичностью раз в 2-3 суток.

DruG
DruG
Репутация: 104
Сообщения: 1286
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 09.12.2019, 12:03

есть какое-то подтверждение, что реле точно не замыкается? не по причине перегрева, а из-за вибрации или ещё чего.
может на другой ШС перекинуть? а этот заглушить резистором и ждать событий. Если снова прилетит от первого ШС - уо-4с брак, если от второго ШС - что-то не то с реле и/или кабелем до уо-4с

tester123
Автор темы
tester123
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.12.2019
С нами: 8 месяцев 3 дня
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 tester123 » 09.12.2019, 12:12

DruG писал(а):есть какое-то подтверждение, что реле точно не замыкается? не по причине перегрева, а из-за вибрации или ещё чего.
может на другой ШС перекинуть? а этот заглушить резистором и ждать событий. Если снова прилетит от первого ШС - уо-4с брак, если от второго ШС - что-то не то с реле и/или кабелем до уо-4с
Есть только косвенные.В моем случае реле не должно размыкаться только.
Вибрации нет,здание административное,от дорог и производственных площадей
на расстоянии приличном ~~300-500 метров.
Предположить что это дребезг реле-можно,но тогда бы случаи сработки были бы гораздо чаще,
во вторых-перевзятие шлейфа было бы гораздо быстрее чем через 15-25 минут.
Да и сработки в основном ночью,айтишники все как один божатся что электричество не дергалось,
показывают логи упсов,в которых видно что снабжение было стабильное,без перехода на резерв.
По поводу проверки-это уже второй прибор,который испытываем на этом месте,неисправность аналогичная на обоих.
Первый был версии 2.63 только.
Длина кабеля от реле блока ротации до УО-около метра,это исключается.
Сам УО то по сути нужен только как устройство для отправки смс в случае сработки блока ротации на аварию по температуре.
Со шлейфами я конечно попробую поиграть,но как то странно все равно все.

И еще один момент-в смс не указано по какому из щлейфов была сработка,может ли это быть
потому что остальные шлейфы не задействованы в UPROG?
У меня в смс приходит только дата и само сообщение-Fire или Armed,
но вот по какому из шлейфов-не указано.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Еще вопрос-а если незадействованные шлейфы не зашунтированы резистором,но так же не задействованы
через UPROG при конфигурировании прибора-это не может давать подобные сработки?

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #6 Svin » 09.12.2019, 13:19

tester123 писал(а):Еще вопрос-а если незадействованные шлейфы не зашунтированы резистором,но так же не задействованы
через UPROG при конфигурировании прибора-это не может давать подобные сработки?
нет)
ок ок ок....это каждый день происходит?
Если да,то я предлагаю зашунтировать 8кОм данный ШС в приборе от соеденив вашу приблуду.
Иглянуть.Повторится ли данное событие в ночь. :a_g_a:

Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
если менялся прибор...тем более не в приборе дело...как я думаю.
:pri_vet:-: :s_o_s:

tester123
Автор темы
tester123
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.12.2019
С нами: 8 месяцев 3 дня
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #7 tester123 » 09.12.2019, 15:08

Svin писал(а):
tester123 писал(а):Еще вопрос-а если незадействованные шлейфы не зашунтированы резистором,но так же не задействованы
через UPROG при конфигурировании прибора-это не может давать подобные сработки?
нет)
ок ок ок....это каждый день происходит?
Если да,то я предлагаю зашунтировать 8кОм данный ШС в приборе от соеденив вашу приблуду.
Иглянуть.Повторится ли данное событие в ночь. :a_g_a:


если менялся прибор...тем более не в приборе дело...как я думаю.
Происходит ситуация раз в двое-трое суток,длится от 15 до 25 минут.
Что совсем не похоже на дребезг релюшки в блоке ротации.
Уже откинули шлейф от блока ротации и просто зашунтировали его 8кОмным резистором.
На блок ротации повесили контрольное реле со светодиодом подключенное через себя .
Если вдруг это реле блока ротации глючит и размыкается,то соответственно при размыкании реле
блока ротации разомкнется и реле контрольное со светодиодом.
Ну и заодно проверим будут ли холостые сработки на зашунтированном шлейфе.
Но все равно приветствуются теории по которым может возникать данный глюк.
Спасибо

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #8 Svin » 09.12.2019, 15:21

tester123, нужно тестить..100 баллов.
Ситуация 2 якая.
Про лампочку это хорошая идея)
:pri_vet:-: :s_o_s: