Первое сообщение
Приветствую, есть проблема работы ОрионПРо 1.12 исправление2 с контроллером С2000-2 версии 2.70
Проблема 1 : пропуск перестает открывать турникет как только ОрионПРо сохранит код локально в память прибора. Если удалить код из памяти прибора, то...
Последнее сообщение
Оказалось:
прибор с2000-2 по какому то багу не начинает процедуру локального доступа если датчик прохода включен, но физически не подключен (открытые контакты), Никаких событий при этом не прилетает в ОрионПРо. Централизованный доступ работает.