Приветствую!
Есть преобразователь интерфейса 232 -usb, подключаю пульт С2000-М к ПК через прогу pprog находится все ок, теперь мне необходимо увидеть сам контроллер УО-4С исп2 через uprog, по мануалу я понял, что это разъем XT1 и чтобы войти в режим программирования, необходимо снять джампер рядом с этим разъемом, а теперь вопрос:
Подскажите распиновку этого разъема Xt1 чтобы подключить его к преобразователю, на преобразователи следующие выхода - Rx GND Tx и еще один не подписан, на XT1 4 ножки.

look
look
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.01.2015
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: проектирование/монтаж

Непрочитанное сообщение #2 look » 19.01.2015, 11:25

тот же вопрос возник.
4 ножки XT1 разъема на УО-4. Кто знает распиновку?

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 40
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #3 GoBlinTsht » 19.01.2015, 12:41

look писал(а):тот же вопрос возник.
4 ножки XT1 разъема на УО-4. Кто знает распиновку?
Комплектный кабель сохранился?
ЗЫ: В мануале 5 ног нарисовано? :sh_ok:

look
look
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.01.2015
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: проектирование/монтаж

Непрочитанное сообщение #4 look » 19.01.2015, 15:59

кабель не сохранился. (так бы я его прозвонил)
ноги реально 4.

Saimak
Saimak
Возраст: 42
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #5 Saimak » 21.01.2015, 19:36

Вроде взрослые люди. Интернетом пользуемся. В гугле "схема кабель уо-4с", потом переключаемся в картинки.

DV72
DV72
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.09.2015
С нами: 3 года 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #6 DV72 » 24.09.2015, 22:43

Перерыл весь интернет. Нигде нет распиновки четырехконтактного разъема ХТ1 RS-232 на плате УО-4С. У кого есть родной кабель прозвоните пожалуйста и отпишитесь. Заранее благодарен.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 24.09.2015, 22:53

А зачем интернет то перерывать, все есть на сайте болида, выбираете УО-4С, затем базу знаний и там есть вот это:
Screenshot_1.jpg

Взято вот отсюда: http://bolid.ru/support/faq/?curPos=20&tagsID=1365
Еще подробно обсуждалось тут: viewtopic.php?f=84&t=1026
Не ошибается только тот кто не работает.

DV72
DV72
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.09.2015
С нами: 3 года 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #8 DV72 » 25.09.2015, 08:21

Эта схема лежит везде в интернете, но она для старого 10-пинового разъема. А мне необходима распиновка для четырехконтактного разъема ХТ1.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 13
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 прораб » 25.09.2015, 14:48

На плате слева направо
1 и 2 - перемычка


хт-1 - D1 9F
2 - 5
3 - 3
4 - 2

DV72
DV72
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.09.2015
С нами: 3 года 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #10 DV72 » 25.09.2015, 16:18

Спасибо огромное.
Один вопрос: перемычка 1-2 на стороне разъема ХТ1 или DB9F

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 13
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #11 прораб » 26.09.2015, 20:34

ХТ1

DV72
DV72
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.09.2015
С нами: 3 года 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #12 DV72 » 30.09.2015, 09:13

Еще раз огромное спасибо. Все получилось.

Rabotnik
Rabotnik
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.11.2015
С нами: 3 года
Профессия: любитель

Непрочитанное сообщение #13 Rabotnik » 19.11.2015, 10:52

Подскажите, а разве нельзя подключить к УО-4С (вер. 2.41) компьютер через переходник RS485-USB, в РЭ прописано такое на стр. 25?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 13
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #14 прораб » 19.11.2015, 14:18

Rabotnik писал(а):Подскажите, а разве нельзя подключить к УО-4С (вер. 2.41) компьютер через переходник RS485-USB, в РЭ прописано такое на стр. 25?

Можно

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #15 Mixail 51 » 19.11.2015, 14:38

Начиная с версии 2.28, приборы поддерживают конфигурирование по RS485.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sergey1974
Sergey1974
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26.10.2015
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #16 Sergey1974 » 19.11.2015, 20:45

Конфигурировать можно, прошивать- нельзя.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению ПИ-ГР и usb RS232
    foxasb » 28.08.2017, 20:23 » в разделе С2000-ПИ, ПИ-ГР
    4
    1213
    Sia-Ori Перейти к последнему сообщению
    02.09.2017, 18:23
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению китайский rs232
    leha_m1986 » 20.05.2017, 16:43 » в разделе Вспомогательное оборудование
    4
    1423
    sibguardian Перейти к последнему сообщению
    19.10.2018, 12:09
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Не опрашивает приборы USB-rs232
    High Ninja Shcool » 08.08.2014, 11:32 » в разделе USB-RS232
    5
    4189
    kwl Перейти к последнему сообщению
    06.02.2016, 12:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению C2000M <RS232> C2000-Ethernet Вложения
    saiple » 22.07.2017, 20:19 » в разделе С2000-Ethernet
    11
    2819
    Smirnov Aleksey Перейти к последнему сообщению
    25.03.2018, 23:45
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Uprog не видит УО-4С через USB-RS232 Вложения
    tagil.nt » 19.05.2017, 20:09 » в разделе УО-4С исп.02
    4
    1357
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    22.05.2017, 00:40
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Перепрошивка С2000М с помощью USB-RS232
    Zolotov Vasiliy » 29.06.2016, 21:50 » в разделе C2000M
    7
    2428
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    29.06.2016, 23:22
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АРМ Орион 763 через RS232 с С2000М 2,07 - потеря контакта
    amonsta » 20.05.2016, 10:05 » в разделе АРМ Орион
    16
    3845
    passvanya Перейти к последнему сообщению
    13.10.2017, 01:30
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос по построению сети RS232/RS485/ETHERNET Вложения
    lowtone » 20.03.2014, 15:23 » в разделе С2000-ПИ, ПИ-ГР
    4
    3629
    zova Перейти к последнему сообщению
    31.03.2014, 13:44
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000 Ethernet нет обмена по RS232, не горит индикатор
    chelnokov.i » 22.08.2018, 18:13 » в разделе С2000-Ethernet
    3
    246
    aMster Перейти к последнему сообщению
    04.09.2018, 07:44
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232 Вложения
    h337 » 09.10.2018, 17:26 » в разделе С2000-Ethernet
    2
    187
    h337 Перейти к последнему сообщению
    10.10.2018, 12:21

Вернуться в «УО-4С исп.02»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности