Добрый день!
На объекте двери на ЭМ замках. Так-же есть пожарная сигнализация.
Требуется сделать так, чтоб при сработке двери откывались.
На сколько я знаю через с2000-4 можно это реализовать, получается 1 кабель питания от эм замка подключить через...
Последнее сообщение
Добрый день?
А пожарная сигнализация на каком оборудовании собрана у вас?
Если делать по уму, то на стороне ПС ставится релейный модуль, и питание замка включается через это реле. При сработке ПС срабатывает реле и обесточивает замок.