Настройка УО-4С

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


STAVR M
Автор темы
STAVR M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #1 STAVR » 25.08.2012, 21:44

Установил на объекте приборы: Сигнал-20(адрес№3),Сигнал-20SMD(адрес№4),пульт С2000(адрес№2),версия 1.24,УО-4С(адрес№127). Создал конфигурацию для пульта и УО-4С,забил ключи в пульт и в УО-4С, в связи с этим вопрос: ключи нужно в оба прибора забивать??? Или достаточно только в пульт забить, а то я в УО-4С на каждый ШС ключи забивал.И ещё один вопрос не приходят SMS взятие и снятие разделов,тревоги приходят,плюсы где нужно я поставил,второй день мучаюсь.Спасибо.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 26.08.2012, 12:03

Какой режим у УО-4С slave или master?

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #3 Admin » 26.08.2012, 12:39

Конфигурации приборов в архив и приложите к сообщению

STAVR M
Автор темы
STAVR M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 STAVR » 26.08.2012, 20:19

Здравствуйте,сегодня снова пытал УО-4С, не хочет посылать SMS взятия и снятия разделов, перемычка ХТ2-установлена, пробовал снимать тогда пропадают из сети Сигнал-20 и 20SMD, С перемычкой работает нормально,на телефон присылает "невзятия" и "тревоги",а нужно чтобы присылал пользователей, у меня их 5, которые будут ставить и снимать свои разделы с охраны.
Вложения
Хабеев С.А.260812.rar
(1.08 КБ) 615 скачиваний
Хабеев 260812.rar
Вот файлы.
(7.52 КБ) 500 скачиваний

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #5 Admin » 28.08.2012, 22:29

Цитата из руководства:
2.4 Использование УО в режиме «Ведущий» (перемычка ХТ2 на плате УО снята)
2.4.1 УО опрашивает приборы, подключенные к линии RS-485 и прописанные в его
конфигурации с помощью программы «uprog.exe».
В режиме «Ведущий» рекомендуется устанавливать адрес УО 127, а адреса
подключенных к нему устройств – от 1 и выше, без пропусков номеров.
Использование в одной сети двух и более УО в режиме «ведущий» или совместное
использование УО в режиме «ведущий» с пультом не допускается


Вывод. В Вашем случае, при наличии пульта, данный режим не подходит.
Соответственно читайте в руководстве Использование УО совместно с пультом (перемычка ХТ2 на плате УО
установлена)

STAVR M
Автор темы
STAVR M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 STAVR » 28.08.2012, 22:43

У меня есть ещё один вариант:ключи в пульте С2000 прописать с 30 адреса также как в УО-4С.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #7 Admin » 28.08.2012, 23:01

"Работа под управлением пульта
- В случае работы УО под управлением пульта С2000 или С2000М версий 2.03 и ниже для передачи номеров зон заполняется часть, содержащая, адрес прибора и номер ШС, при этом номер строки будет передаваться УО в качестве номера зоны. Графа «Номер раздела» не заполняется, т.к. его формирует пульт. Ключи также не прописываются, т.к. номер пользователя формирует пульт."

"2.1.3.2 Порядок заполнения конфигурационных параметров прибора приведен в табл. 14"

STAVR M
Автор темы
STAVR M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 STAVR » 29.08.2012, 21:10

Адреса выставил-не помогло, вдобавок на симку перестал реагировать,подскажите, что делать?У кого есть прошивка для УО-4С поделитесь пожалуйста.Спасибо.

YouZver
YouZver
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКС

УО-4С настройка

Непрочитанное сообщение #9 YouZver » 25.03.2013, 15:17

Приветствую.
Имеется охнарка адресная на базе Орион про.
В удаленном офисе есть С2000М и УО-4С.
Нужно настроить, чтоб при тревоге по определенным шлейфам УО отправляла СМСины нужным товарищам.
Я в первый раз с этой штукой сталкиваюсь, и чет у меня нихрена не получается.
Помогите кто чем сможет, люди добрые :smu:sche_nie:
Вложения
конфиги.rar
(8.23 КБ) 634 скачивания

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

УО-4С настройка

Непрочитанное сообщение #10 прораб » 25.03.2013, 19:27

YouZver писал(а):Я в первый раз с этой штукой сталкиваюсь, и чет у меня нихрена не получается.
Помогите кто чем сможет, люди добрые :smu:sche_nie:

Да я помогу, чем смогу. Только поведайте, что Вы делали и что у Вас не получается :ne_vi_del:

YouZver
YouZver
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКС

УО-4С настройка

Непрочитанное сообщение #11 YouZver » 26.03.2013, 09:11

Делал я следущее:
Взял с2000м и уо4, соеденяю. В pproge добавляю в пульт нужные мне приборы, шлейфа. Создал разделы, сделал привязку управления как написано в инструкции написано.
В Uproge прописал телефонный номер, и сделал настройки по таблице 14 из инструкции.
Вот как-то так.
Но СМСки о событиях на привязаных шлейфах не приходят.
Конфигурации приборов я приложил в первом сообщении, если это поможет.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

УО-4С настройка

Непрочитанное сообщение #12 Saimak » 26.03.2013, 14:26

В pprog пункт "Трансляция событий", привязать нужные разделы к УО-4С. Отметить события которые будут передаваться.

YouZver
YouZver
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКС

УО-4С настройка

Непрочитанное сообщение #13 YouZver » 26.03.2013, 15:56

А uprog что нужно снастроить?
как номер писать? +7.... или 8....?

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

УО-4С настройка

Непрочитанное сообщение #14 Saimak » 26.03.2013, 18:41

В самом УО-4С (через uprog) заводим номера телефонов (префикс не важен, +7... или 8... все равно), на закладке фильтр сообщений можно подробно выставить кому и что должно приходить. Если данные идут только на телефоны пользователей целесообразно перейти на русский язык в сообщениях. Обратить внимание на группы телефонов, если все в одной группе, то сообщение будет только одно, если все в разных - получат все (в соответствии с фильтром).

YouZver
YouZver
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКС

Непрочитанное сообщение #15 YouZver » 27.03.2013, 09:53

Пришли сообщения о включении прибора, о том, что АС ОК и прочее.
А о взятии\снятии не идут, и тревога тоже. Что не так? Я раделы привязал не правильно?

YouZver
YouZver
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКС

Непрочитанное сообщение #16 YouZver » 27.03.2013, 11:04

Я могу привязать на УО шлейфа с приборов (КДЛ), которые находятся на другом СОМ-порте?

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #17 Saimak » 27.03.2013, 18:51

Конфигурацию с2000м и уо-4с сбрось.
Галку в uprog на пункте "работа в системе Орион" поставил? И всем используемым шлейфам номера зон Contact ID назначь.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #18 Saimak » 27.03.2013, 18:53

YouZver писал(а):Я могу привязать на УО шлейфа с приборов (КДЛ), которые находятся на другом СОМ-порте?

УО4С и КДЛ должны быть связаны по RS485 и никак иначе. Они должны находиться в одной системе то есть под управлением одного пульта (при его наличии).

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #19 AlexRuden » 27.03.2013, 19:04

Saimak писал(а):
YouZver писал(а):Я могу привязать на УО шлейфа с приборов (КДЛ), которые находятся на другом СОМ-порте?

УО4С и КДЛ должны быть связаны по RS485 и никак иначе.
Не факт)
У него ОрионПро с несколькими пультами, поэтому нужно не связывать.
YouZver писал(а):Я могу привязать на УО шлейфа с приборов (КДЛ), которые находятся на другом СОМ-порте?
Можете.
Курите man'ы , господа.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #20 Saimak » 27.03.2013, 19:41

Извините немного запутался. Авторов в теме больше чем 1. Увидел ваши конфиги. В данной связке УО передает то что ему посылает пульт. Могу ошибаться но может не хватает пользователей, уровней доступа и паролей. Как разделы берутся под охрану? В данной связке в uprog закладку "зоны и разделы" заполнять не надо, тем более что она заполнена не правильно, нет 0 раздела.

То AlexRuden : про ОрионПро тоже не видел, спасибо за замечание.