Непрочитанное сообщение #1 void64rus » 09.01.2017, 15:59

Добрый день. Пару дней уже не могу победить эту железяку.
Состав системы. С2000М + С2000-КДЛ (2шт) + С2000-2 + СП1 (2шт) + УО-4С. Поставновка и снятие происходит через считыватель подключенный к одному из КДЛов.
Что получилось. Шлет SMS сообщения в формате "ООО *** дата СНЯТ Раздел3 Пользователь5". Это в случае если с пульта руками набирать. Если брать на охрану через считыватель то не шлет ХО. Просто приходит "ООО *** дата ВЗЯТ Раздел99".

Что требуется Передовать фамилию ХО при постановке/снятии с помощью считывателя. Передовать описание раздела (не "Раздел99" а "Столовая" или "Раздел 99 Столовая").

Трансляция событий настроена. В разделе глобальные ключи в уо-4с имена прописаны.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 25
Сообщения: 1763
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 09.01.2017, 16:09

Аппарат не умеет передавать описание разделов, во всяком случае пока не умеет.
С ключами у меня такая же лажа, непонятно кто, что делает.
УО-4С вер. 2.56

sergey1234
sergey1234
Репутация: 2
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 10 месяцев 20 дней
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 sergey1234 » 09.01.2017, 21:11

УО-4С вер. 2.46.(перепрошит с 2.40)
То-же самое.Но при Тревоге с С2000-4. (ТМ-стоит.С него:ВЗ-СН происходит).передает например: 9.01. 21:15:50.Тревога Раздел 2 Зона 2 Тамб Обьем.
Т.е. название передает! Дальше не продвинулся в своих знаниях этого хорошего чуда!???...
Прибором доволен !!! Хотелось БЫ конечно все о чем вы пишите!!!
У кого есть такая проблема:1)При пополнении счета(деньги на счет СИМКИ) зависает минут на 5-10.Переключаеться по связи:с1 на 2 симку.И т.д...
Режим потом моргает красным цветом!
2)Как работает с симками МТС-4G ? У меня коряво.Толком не хочет работать...Запрос баланса не приходит.И т.д...

Saimak
Saimak
Возраст: 41
Репутация: 1
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 3 года 11 месяцев
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #4 Saimak » 10.01.2017, 10:21

Название раздела он у тебя не передает. Передает описание зоны, а это разные вещи. Симку я бы посоветовал не обычную для телефонов, а есть специальные М2М, без всяких новомодных примочек (4Г, сим меню...), с ними прибор работает нормально. Что-бы не пополнять баланс, разумно будет объединить лицевые счета двух и более симок.

void64rus
Автор темы
void64rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09.01.2017
С нами: 1 месяц 16 дней
Профессия: Инженер ОМиОСС

Непрочитанное сообщение #5 void64rus » 10.01.2017, 11:18

А каково соответствие зон и разделов. В настройке пульта с2000м я не встречал термин "зона" но в параметрах уо4с он есть. 1 раздел - 1 зона?

Saimak
Saimak
Возраст: 41
Репутация: 1
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 3 года 11 месяцев
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #6 Saimak » 10.01.2017, 13:47

Зоны и разделы это основополагающие понятия. Зона это грубо говоря шлейф, а раздел это совокупность некоторого количества зон, объединенных по некоторому признаку. Признак каждый для себя определяет сам.

void64rus
Автор темы
void64rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09.01.2017
С нами: 1 месяц 16 дней
Профессия: Инженер ОМиОСС

Непрочитанное сообщение #7 void64rus » 10.02.2017, 08:05

С зонами разобрался, описание раздела шлет. Но при постановке с помощью ключа, через считыватель подключенный к КДЛу он не передает не номер пользователя не тем более описания (которое есть в настройках самого УО-4с). Если брать разделы через клавиатуру пульта то все нормально (ООО *** дата СНЯТ Раздел3 Пользователь5).

Saimak
Saimak
Возраст: 41
Репутация: 1
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 3 года 11 месяцев
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #8 Saimak » 10.02.2017, 13:33

Ключи пропиши так-же и в пульте. Посмотри, когда берешь ключами на С2000М в событиях номера пользователя то же нет. Если это так, то УО неоткуда взять номер пользователя.

void64rus
Автор темы
void64rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09.01.2017
С нами: 1 месяц 16 дней
Профессия: Инженер ОМиОСС

Непрочитанное сообщение #9 void64rus » 13.02.2017, 07:01

Все ключи есть в с2000м. Когда берешь разделы то на пульте при первом касании пишется: "Идентификация ХО ФИО", при втором происходит снятие или постановка. Т.е. пульт узнает этот ключ. Более того на месте стоит АРМ скиф и в нем события прекрасно отображаются не в виде номеров а прям по именам и фамилиям. Получается КДЛ транслирует события в интерфейс, с 2000м видит событие и по своей базе присваивает ключу ФИО...а вот уо 4с этого не замечает :-(

Saimak
Saimak
Возраст: 41
Репутация: 1
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 3 года 11 месяцев
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #10 Saimak » 13.02.2017, 08:38

Тогда выкладывай конфиги пульта, кдл, уо.