Доброе утро, хотелось бы решить такую задачку от руководства.(прикрепленный рисунок).
Что имеем, АРМ ОрионПро в.1.12
Пожарная сигнализация на 3-х пультах С2000-М, охранная еще на одном(требуется еще сигнал с тревожной кнопки дежурного инженера).
Устройство передачи SMS еще не купили - скорее всего будет два УО-4С, т.к. на одном всего 5 телефонных номеров, этого мало.
С круглосуточным SMS оповещением в принципе понятно, реле к шс. УО-4С (сконфигурировать пульт и прибор).
Вот с оповещение ответственных людей в рабочее время...затруднительно. В принципе - хочу попытаться через АРМ ОрионПро. То есть сделать окно времени для запуска сценария и сам сценарий, допустим в 09:00 раздел(Пожар корпус №2) ставится под охрану, а в 18:00 - снимается автоматически, по рабочим дням (понедельник-пятница). То есть пока раздел снят, во время сработки пожарной сигнализации ШС этого раздела не сработает, и не замкнет нужное реле, которое подключено к ШС прибора УО-4С.
В общем, хотелось бы узнать - реально ли так сделать, или что-то напутал.