Здравствуйте. Ситуация следующая: Собранна охранно-пожарная система. В неё входят 3 прибора Сигнал-10, два из которых управляют охранной составляющей системы и один пожарной, и прибор УО-4С вер.2.36. Выходы реле с Сигналов соединены с выходами шлейфов УО-4С (ПЦН) через резисторы. Больше приборы никак не соединены. Соответственно корректной отправки извещений по СМС добится не удалось. Вопрос: Возможно ли в принципе взаимодействие этих приборов без наличия пульта С2000-М по RS или данным способом.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 18.01.2013, 15:33

А что же написано в руководстве на УО-4С?

«Мастер»
Режим используется при необходимости передавать извещения с приборов системы «Орион»: С2000-4», «С2000-КДЛ», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П», «Сигнал-10», без использования пульта или АРМ.

Artem
Автор темы
Artem
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: наладчик
Откуда: г. Владимир

Непрочитанное сообщение #3 Artem » 18.01.2013, 15:42

Спасибо за быстрый ответ! ;tor_moz:

Artem
Автор темы
Artem
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: наладчик
Откуда: г. Владимир

Непрочитанное сообщение #4 Artem » 24.12.2013, 19:05

Проблемму решили следующем образом:
1. Объединили приборы интерфейсом RS485
2. Заменили УО-4С (заказчик вынул симку не отключая прибора вследствии чего погорели микросхемы)

Прошу прощения за долгий ответ, сменил место работы.