Некорректный вопрос - разве они не могут быть пожарными, согласно инструкции? (оную хоть листали, не?)Palomnic писал(а):Что нужно, что бы у УО-4С шлейфы стали еще и пожарными?
Или это не возможно принципиально? Почему?
Palomnic писал(а):Листал... AlexRuden и вам советую полистать, именно по этому и вопрос!
Хотя согласен, вопрос не корректный. Поправлю )) Что нужно, что бы УО-4С работал с дымовыми извещателями?
Если смотреть краткое описание УО-4С вообще не позиционируется как пожарный ППК, а только как охранный, но при этом может работать с тепловыми извещателями.
Alex88 Судя по инструкции, такие значения шлейфу нельзя присвоить... там всего два значения Пожарный тепловой / Охранный.
Или можно?!;) Это из практики?))
Напряжение на входах ШС в дежурном режиме
от 6 до 12 В
Резистор MF 1/2W-8K2-5%
4 шт.
Выбираем ДИП -«Пожарный» – постоянно находится «на охране». При сработке пожарного извещателя
формируется извещение «Пожар». При коротком замыкании или обрыве ШС
формируются извещения «Короткое замыкание ШС», «Обрыв ШС». При восстановлении
ШС формируется извещение «Взят». Для пожарного ШС всегда работает
автоматическое «Перевзятие» из «Невзятия».
Ваши действия?ИП 212-95
Напряжение питания по ШС, В 7,5 … 30,0
AlexRuden писал(а):Ваши действия?ИП 212-95
Напряжение питания по ШС, В 7,5 … 30,0
Alex88 писал(а):Там рядышком в паспорте таблица, где указано, что ППК в пожар перейдет только, если ШС будет в диапазоне 10-50 кОм.....
А есди сработает этот ДИП, то либо Вы получите КЗ, либо ШС так же останется в норме.
Ага, с параллельным бес попутал ))Alex88 писал(а):При сработке ДИП сопротивление ШС уменьшается, а не увеличивается - или у Вас дургая информация?
Если Вы вгоните Rдоп больше 3кОм Вы рискуете вообще вывести из строя ПИ - он не включится.
Alex88 писал(а):Вообще возможно и последовательные махинации =)
Это 4-х проводные извещатели, например 212-4с.
Или любые другие 4 контактами, ИП 435-1 =)
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость