Непрочитанное сообщение #1 Leshiy64 » 20.11.2018, 16:46
Вопрос в следующем... Имеем систему С2000М вер. 4,11 Сигнал 20М вер 1.03. По первому ДИПу приходит сначала Сработка датчика, после переопроса - Внимание и следом Пожар. На сработку второго ДИПа в том же шлейфе изменений нет. Пожар2 не приходит. Добиться Пожар2 смог только путем установки в Pprog типа шлейфа "Пожарный ручной". Но и это сообщение приходит по одному ДИПу. Внимание вопрос! Как добиться ПОЖАР2 на С2000М от Сигнала20М по ДВУМ ДИПам? Это требуется для управления реле по тактикам 11 или 50