сработка ИП 212-45 во влажном помещении

FORUM_NAME: Общение на различные темы
Модератор: Модераторы
Andy
Автор темы
Andy
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05.02.2019
С нами: 10 дней 18 часов
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #1 Andy » 05.02.2019, 18:28

Друзья, помогите начинающему технику!)
шлейф пожарной сигнализации (примерно 17 шт. ИП 212-45) заведен на сигнал 20м. часть шлейфа (6 ИП) проходит через помещения с повышенной влажностью (раздевалки-рядом душевые). До определенного времени все стояло нормально, но месяц назад начались регулярные сработки на пожар. Вроде облазил весь шлейф, зачистил все окисленные контакты, датчики практически новые, все стоят в дежурном режиме, внутри нет ни конденсата, ни пыли. при чтении АЦП показания шлефа 49-51, Rшл. 4,5 - 4,7 кОм. Чего может быть...Может это не связано с влажностью... :zvez_ochki:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 96
Сообщения: 2833
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 05.02.2019, 19:42

Andy, какой конкретно датчик срабатывает не удалось что ли выяснить?
Отключите на время участок который проходит через душевые (по нормативке там можно и не ставить) и хотя бы выясните какой участок барахлит.