настройка C2000-ethernet

FORUM_NAME: Общение на различные темы
Модератор: Модераторы
Ivan458
Автор темы
Ivan458
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21.02.2019
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #1 Ivan458 » 28.08.2020, 15:20

Добрый вечер, товарищи необходима помощь в настройке c2000 ethernet
схема подключения во вложении.
езернеты и сервер орион про в одной подсети, пингуются, создал виртуальный сом порт, повесил на этот порт езернеты, в итоге pprog вижу езернеты, но вот c2000-2 подключенные к ним - нет, при поиске c2000-2 отключаю службу "Orion2 - Device Interface Protocol"
все скриншоты настроек прилагаю, руководствовался статьей "http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?t=3026&p=31685"
подскажите что делаю не так? заранее благодарен
Вложения
7.png
6.png
5.png
4.png
3.png
2.png
1.png

DruG
DruG
Репутация: 109
Сообщения: 1319
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 28.08.2020, 19:40

вы какой-то кошмар настроили :-)

во-первых - для кого сэкономили на сом-портах? смысл такой: если с каким-то езернетом связь будет чуть хуже чем с остальными, увеличивать тайм-ауты так вы будете для всех. Даёшь каждому езернету по своему сом-порту! :ya-za:
во-вторых - для кого сэкономили на udp-портах? смысл такой: *здесь должен быть мем с одной белоснежкой и семью неграми* тесно им будет, не очень удобно. Даёшь каждому езернету по своему udp-порту! только к 40001 не прикасайтесь, он для служебных нужд.
в-третьих - мастер есть, а где же тогда раб-слейв? раз пошла борьба с расизмом, то надо и от мастера избавляться. Переводите их все в прозрачный режим.
в-четвёртых - список удалённых устройств шокирует, вы так хотите чтобы все езернеты пытались общаться со всеми? а затемнение означает, что это всё тот же мастер, который может только с одним рабом общаться :hi_hi_hi: это раб может со многими мастерами, но мы ведь от них избавляемся. Поэтому в списке устройств должен быть только один адрес - адрес сервера и у каждого свой порт ;)

ну и небольшое примечание - для езернетов пинг означает, что вы правильно воткнули патч-корд и он целый, больше это ничего не значит. После настройки своего первого езернета будет проще :-ok-:

Dmitr
Dmitr
Репутация: 41
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #3 Dmitr » 28.08.2020, 20:40

Доброго дня!
DruG писал(а):Даёшь каждому езернету по своему сом-порту!
за

Ivan458 писал(а):при поиске c2000-2 отключаю службу "Orion2 - Device Interface Protocol"
и вот это лишнее

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 38
Репутация: 77
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 8 лет
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #4 Phoenix » 28.08.2020, 21:11

Еще параметры "Шлюз по умолчанию" и "IP-адрес шлюза" нужно задать 0.0.0.0. На первой картинке "шлюз" в кружке это коммутатор(ы)?

Ivan458
Автор темы
Ivan458
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21.02.2019
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #5 Ivan458 » 31.08.2020, 08:17

Благодарю всех за помощь, выполнил все замечания от DruG, прибор С2000-2 обнаружил, дальше по накатанной) :pri_vet:-: :co_ol: