Брак при ПНР

FORUM_NAME: Общение на различные темы
Модератор: Модераторы
Leonid
Автор темы
Leonid
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #1 Leonid » 27.02.2016, 16:32

Доброго дня. На днях столкнулся с следующей ситуацией: в процессе ПНР видеонаблюдения

Код: Выделить всё

оптоволокно - коммутатор - видеосервер - аналоговые камеры
запитанных от РИП-12 исп.05 в уличном шкафу накрылось две камеры по питанию. Лопнули cmd-элементы на платах, накрылся один из двух входов питания коммутатора( там лопнул предохранитель, тоже cmd). У РИПа между землёй и минусом питания DC 80 В, между землёй и плюсом DC аналогично. Остальные параметры питания РИПа в пределах нормы, аналогичная ситуация и на остальных 6-ти РИПах. У коммутатора, нового из коробки, между землёй и минусом питания DC КЗ. У остальных коммутаторов всё в норме и они работают в аналогичных сборках. Никаких косяков к подключениях не замечено.

Внимание вопрос: Как поступить с таким офигенным браком коммутатора тянущим по стоимости под сотню штук?
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 767
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 28.02.2016, 06:12

перепаять проще

Leonid
Автор темы
Leonid
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #3 Leonid » 28.02.2016, 09:08

Sia-Ori писал(а):перепаять проще
Спасибо за отклик, но камеры сгорели вусмерть. Чёрные пятна в полплаты, лопнувшие или развалившиеся элементы.
Меня больше интересует как правильнее подать это начальству, скажут же что сам спалил и повесят стоимость.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 50
Репутация: 8
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #4 sibguardian » 11.03.2016, 14:20

Вопрос: что у Вас подразумевается под "землей"? Металлические корпуса РИПов как подсоединялись к системе заземления?
80 вольт - это очень много, кстати - это "переменка"?

ALEX_SE
ALEX_SE
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26.11.2015
С нами: 3 года
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 ALEX_SE » 12.03.2016, 16:54

а если померить с эквивалентом нагрузки которую создает схема подключенная?
В этом случае будет прекрасно видно или это емкостной фильтр создает напряжение или реальный косяк и можно подавать на экспертизу.

Leonid
Автор темы
Leonid
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #6 Leonid » 13.03.2016, 11:08

sibguardian писал(а):Вопрос: что у Вас подразумевается под "землей"? Металлические корпуса РИПов как подсоединялись к системе заземления?
80 вольт - это очень много, кстати - это "переменка"?
"Земля" - это земля, не заземление, третий жёлто-зелёный провод по питанию. Постоянка.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

Oldfox
Аватара
Oldfox
Возраст: 39
Репутация: 4
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 3 года
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 Oldfox » 15.04.2017, 11:49

Столкнулся я с такой проблемой на заводе "Факел".
Немного не мало 220 вольт в шлейф прибора пришло, причем на всех приборах, но извещателе живы остались.
Результат на землю фазу бросили, или взять с нее решили. Короче братья наши старшие были виноваты аля Электрики.
Начальству это так и поднес, сбой по питанию, кто то 220-380 в 12 вольт подал вот и результат, а что поделаешь.
В блока на выходе предохранители стоят, но от такого они не защищают.
Тоже часть оборудования сгорела, когда в интерфейс 380 кто то нечаянно подцепил, замена всех контролеров.
Вызженная плата с черным пятном тому доказательство.