Непрочитанное сообщение #1 fndre15 » 18.05.2013, 14:26

Всем зд. Небольшой вопрос. Возникла необходимость в подготовке документации. А именно, надо на схеме объекта (PDF) добавить схему охранной сигнализации гостированные символы датчиков (желательно-бы в цвете) и различного оборудования БОЛИДА. На пожарные есть РД 25.953.90, а на охранные, тем более такие, как КДЛ, СП, да и другие не .... Подскажите где взять?

Oksidus
Oksidus
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Oksidus » 19.06.2013, 13:32

РМ 78.36.001-99 Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 50
Репутация: 7
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #3 sibguardian » 13.09.2013, 11:34

fndre15 писал(а):Всем зд. Небольшой вопрос. Возникла необходимость в подготовке документации. А именно, надо на схеме объекта (PDF) добавить схему охранной сигнализации гостированные символы датчиков (желательно-бы в цвете) и различного оборудования БОЛИДА. На пожарные есть РД 25.953.90, а на охранные, тем более такие, как КДЛ, СП, да и другие не .... Подскажите где взять?
РД 78.36.002–2010. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.

Введен с 15 апреля 2010 г. взамен РД 78.36.002-99.
http://www.sibguardian.info/load/normativnaja_dokumentacija/rd_i_r/rd_78_36_002_2010/5-1-0-90

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 fndre15 » 26.07.2014, 11:36

Всем Доброго время суток! Простенький вопрос. На прошлой работе был под руками в бумажном виде каталог типовых решений, справочник электромонтажника, Типовые по с2000-Т и т.д. Понимаю на сайте все есть. Очень удобно работать с заказчиками. имея литературу, цветные картинки на руках. Хотел бы приобрести через почту литературу. Подскажите как? Спасибо.

KOT
KOT
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17.06.2014
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Кот

Непрочитанное сообщение #5 KOT » 27.07.2014, 05:01

Справочник монтажника в печатном варианте есть в продаже, напишите в отдел продаж, или обратитесь к региональному представителю. А типовые решения и прочие наглядные слайды, как вариант, можно скачать и потом отпечатать в типографии

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 fndre15 » 14.12.2015, 17:39

Всем Доброе время суток! Получил Методическое пособие "Тех. обслуживание системы ПС в ИСО "ОРИОН". Утвержден Ген. Директором ЗАО НВП БОЛИД. На стр 77. "Позиции нормативов для сметных расчетов ТО СПС и СОУЭ" Ссылка на документы ТСН 2001.14 сборник 15, но этот документ только для г. Москвы. (а для других регионов?) По нему ТО по пожарной сигнализации 1 раз в квартал!!!. Теперь вопрос. Мы проводим ТО 1 раз в меяц, Согласно СП. Может были какие-то изменения или дополнения? Именно по БОЛИДу. Может знает кто ссылку на документ. Для информации ПС адресная.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 14.12.2015, 18:19

Проводите раз в квартал, и деньги получайте за это раз в квартал.
То что там написано это одно, а то что творится за садовым кольцом это уже абсолютно другое.
Пользуемся пока теми документами которые были, и до этого, а если верить этой книжке и расчетной стоимости обслуги, то на одной обслуге можно замки построить на югах.
Не ошибается только тот кто не работает.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 fndre15 » 15.12.2015, 18:19

Mixail 51 писал(а):Проводите раз в квартал, и деньги получайте за это раз в квартал.
На каком основании? Есть конкретный ответ?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 15.12.2015, 20:23

Где то здесь: http://bolid.ru/support/standarts/
Не ошибается только тот кто не работает.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 fndre15 » 16.12.2015, 16:08

Mixail 51 писал(а):Где то здесь:
Я больше скажу. Документы СП1, СП3, СП5 п.13. Но это всё о требованиях к монтажу. Я же просил (КТО ЗНАЕТ) по ТО1, ТО2. Может кто занимается ПС? (адресной Болид), есть опыт по данному вопросу, поделитесь.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #11 Mixail 51 » 16.12.2015, 16:16

А что ГОСТЫ и РД в моей ссылки не отображаются?
Не ошибается только тот кто не работает.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 50
Репутация: 7
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #12 sibguardian » 21.12.2015, 19:39

По регламенту определяетесь сами. Минимальные требования определены в "Правилах противопожарного режима в Российской Федерации " - 1 раз в квартал, чаще можно.

"п 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта."

"п 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений ( автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения , систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). "

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 21.12.2015, 19:45

Про техническое обслуживание есть конкретный документ РД 009-02-96: https://yadi.sk/i/7I5UZ9vWmP7mW
и второй документ РД 009-01-96 : https://yadi.sk/i/dXO-_-QwmP8Xm
Не ошибается только тот кто не работает.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 50
Репутация: 7
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #14 sibguardian » 21.12.2015, 20:48

Ну тогда лучше использовать другой документ, и по дате свежее и по статусу серьезнее:

"Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации"

УТВЕРЖДЕНЫ начальником ВНИИПО МВД России Н.П. Копыловым 31 декабря 1998 г.

Изложены основные требования, определяющие эффективность и безопасность автоматических систем пожаротушения (АСПТ) и автоматических систем пожарной сигнализации (АСПС), соблюдение которых контролируют органы государственного пожарного надзора МВД России на этапах рассмотрения проектов, приемки в эксплуатацию и эксплуатации АСПТ и АСПС.

Методические рекомендации предназначены для сотрудников ГПН МВД России. Они могут представлять интерес для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, монтажом и эксплуатацией АСПТ и АСПС.

Скачать документ "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации"

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #15 fndre15 » 12.01.2016, 16:07

Спасибо! Ценная информация.
Сегодня был у проектировщиков, они утверждают, что адресную ПС в одном помещении надо ставить два датчика. После 2008 какие-то били дополнения? Я не в курсе.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #16 pet-and » 12.01.2016, 20:01

fndre15 писал(а):Спасибо! Ценная информация.
Сегодня был у проектировщиков, они утверждают, что адресную ПС в одном помещении надо ставить два датчика. После 2008 какие-то били дополнения? Я не в курсе.
Это ж смотря что за помещение, можно и с десяток, а то и все два в одно влепить и промахнуться.
Только меня смущает, что после 2008 года уж 8 (восемь) лет прошло? А то я помню, как за гораздо меньший срок страна поменялась, не то что какие-то бумажки.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #17 Mixail 51 » 12.01.2016, 20:10

Это он про СП5 п.14.1:
.....Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более
половины нормативного
, определяемого по таблицам 13.3-13.6 соответственно.
Т.е получается расстояния между извещателями сокращается, соответственно и количество меняется.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #18 Mixail 51 » 13.01.2016, 07:04

DruG писал(а):и если нужно событие "Два пожара", то одним датчиком даже в помещении 1х1х2,5 м не обойтись :mi_ga_et:
Для этого "одиночки" в программе Pprog ставим тип шлейфа например "ручной пуск", и будет срабатывать с одного датчика.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #19 Mixail 51 » 13.01.2016, 19:01

Каковы причины ложняков?
90% это фиктивное проведение тех.обслуживания, делайте ТО и ложняков будет гораздо меньше.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2576
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #20 pet-and » 13.01.2016, 19:16

DruG писал(а):а как же устойчивость к "ложнякам"?
Не вижу связи между количеством извещателей в помещении и количеством ложняков. Как раз наоборот, чем больше извещателей в системе, тем выше вероятность отказа.