2 рабочих места

FORUM_NAME: АРМ "С2000"
Описание: Программное обеспечение АРМ «С2000 предназначено для рабочих мест мониторинга событий в ИСО «Орион» и формирования отчетов. Может применяться в охранно-пожарных системах с пультом «С2000»/«С2000М» или в охранных системах без пульта: с приборами ИСО «Орион», поддерживающими автономный режим работы. АРМ «С2000» работает только совместно с электронным ключом защиты Guardant, подключаемым в USB-порт компьютера.
Справочная информация, руководства для АРМ С2000
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


denisiuk
Автор темы
denisiuk
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 denisiuk » 09.10.2014, 11:59

Возможно ли подключить два рабочих места на двух компьютерах через локальную сеть (сервер - клиент не устраивает). В перспективе хотелось бы оставить АРМ "С2000" на одном компьютере, а на другом поставить АРМ "Орион про".
Пробовали подключать, но работает только одно место (которое первым запустили).

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 09.10.2014, 12:41

Если со второго рабочего места не требуется управлять системой (только отображение), то можно сделать два независимых рабочих места. На первом компьютере АРМ "Орион Про", компьютер подключен к пульту по RS-232 (провода Rx, Tx, GND). На втором компьютере АРМ "Скиф", компьютер подключен к пульту по RS-232 (провода Rx, GND, т.е. нет Tx). Но нужно добавить два диода на линию Rx (от пульта к каждому компьютеру). Если без диодов, то нужны преобразователи С2000-ПИ - 3 шт, или С2000-ПИ - 1шт + USB-RS485 - 2 шт.

Как все это будет работать. АРМ "Орион Про" опрашивает пульт в обычном режиме, АРМ "Скиф" только слушает и не мешает Ориону. Можно даже сделать ручной переключатель, чтобы если Орион вдруг перестанет работать, чтобы Скиф включил опрос пульта. Но Скиф должен запускаться раньше Ориона, чтобы все услышать. Вот здесь слабое место, да.

С АРМ "С2000" не знаю. Решил написать потому что задача интересная.

Vodonild
Аватара
Vodonild
Репутация: -11
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 Vodonild » 24.10.2016, 01:58

Очень полезная тема)


Вернуться в «АРМ "С2000"»