Т.е. без каких-либо дополнительных приборов типа пульта С2000, считывателей Touch Memory/urself писал(а):автономная
Тестеры бывают разные. Обычно прозвонивается цепи до 0 до 80 Ом кажется. А обычно, когда свыше 10 извещателей (например Шорох) приходят петлями на распаечноую коробку, выход от них звонится не будет (т.к. суммарно сопротивление большое).Rigo писал(а):Испр.-тестер пищит, неиспр. - не пищит.
вернее будетRigo писал(а):режим замера сопротивления 20КОм
Конечно редкий случай,но возможно ,что прибор вышел из строя!"Откиньте"ШС,зашунтируйте прибор резистором и проверьте прибор,возможно сразу покажет "невзятие"!Alex88 писал(а):Т.е. без каких-либо дополнительных приборов типа пульта С2000, считывателей Touch Memory/urself писал(а):автономная
Ставите под охрану соответствующими клавишами ППК Сигнал-20.
Если так сопротивление шлейфа "норма" от 2 до 10 кОм.
Немного о принципе охранной сигнализации-
Пример охранного шлейфа
http://www.folvarok.ru/signal/rabota_os.htm
Извещатели подключают последовательно
Пример пожарного шлейфа
http://www.unitest.ru/netcat_files/Image/min-cx1.jpg
Извещатели подключают параллелльно
Самая вероятная причина
"Нарушение целостности шлейфа", именно проводки -
Ослабился (окислился) контакт в распаечной коробке
ремонтные работы, вследствие проведения которых, перебили шлейф пожарной сигнализации -
Характерно - напряжение 25 В / ток 0 мА / сопротивление оо (бесконечность).
Или (редкость) закоротили
Характерно - сопротивление почти 0, ток 25,5 мА (максимальный).
Тестер Вам в помощь
http://expert-01.com/assets/images/uslugi/pojarnaya_signalizaciya/6b.jpg
только вот с учетом последовательного подключения -
Вы сможете только прозванивать отдельные участки и "петли" или же если знаете схему прокладки шлейфа и можете найти место, где + и - рядом, замерить напряжение, сопротивление максимально уже локализовать участок, где результаты не в норме. Менять сомнительные элементы шлейфа на заведомо исправные
Менее вероятные причины
Вышел из строя извещатель,
Ослабился контакт на клеммах извещателях
Извещатель в тревоге (тампер, датчик вскрытия) ))
Вышел из строя шлейф прибора Сигнал-20.
P.S.
Я учел, что ранее Вы благополучно ставили шлейф под охрану - А тут вдруг..
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость