Сигнал 20. не ставится на охрану

FORUM_NAME: АРМ "С2000"
Описание: Программное обеспечение АРМ «С2000 предназначено для рабочих мест мониторинга событий в ИСО «Орион» и формирования отчетов. Может применяться в охранно-пожарных системах с пультом «С2000»/«С2000М» или в охранных системах без пульта: с приборами ИСО «Орион», поддерживающими автономный режим работы. АРМ «С2000» работает только совместно с электронным ключом защиты Guardant, подключаемым в USB-порт компьютера.
Справочная информация, руководства для АРМ С2000
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


urself
Автор темы
urself
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 urself » 03.01.2012, 22:48

Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас стоит автономная охранная сигнализация с прибором "Сигнал 20", я ставил с его помощью охрану на все помещения - все ок. А в последнее время на двух помещениях охрана не ставится. В чем может быть причина? Я понимаю что причин может быть "море") но подскажите пожалуйста самую вероятную на Ваш взгляд.
спасибо.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 04.01.2012, 18:15

Проверьте целостность шлейфа. Сопротивление шлейфа в норме примерно 4,7 кОм. Извините, но не знаю уровня Ваших знаний в данной области, поэтому даю элементарные советы.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 Alex88 » 04.01.2012, 22:13

urself писал(а):автономная
Т.е. без каких-либо дополнительных приборов типа пульта С2000, считывателей Touch Memory/
Ставите под охрану соответствующими клавишами ППК Сигнал-20.

Если так сопротивление шлейфа "норма" от 2 до 10 кОм.
Немного о принципе охранной сигнализации-
Пример охранного шлейфа
http://www.folvarok.ru/signal/rabota_os.htm
Извещатели подключают последовательно
Пример пожарного шлейфа
http://www.unitest.ru/netcat_files/Image/min-cx1.jpg
Извещатели подключают параллелльно

Самая вероятная причина
"Нарушение целостности шлейфа", именно проводки -
Ослабился (окислился) контакт в распаечной коробке
ремонтные работы, вследствие проведения которых, перебили шлейф пожарной сигнализации -
Характерно - напряжение 25 В / ток 0 мА / сопротивление оо (бесконечность).
Или (редкость) закоротили
Характерно - сопротивление почти 0, ток 25,5 мА (максимальный).
Тестер Вам в помощь
http://expert-01.com/assets/images/uslugi/pojarnaya_signalizaciya/6b.jpg
только вот с учетом последовательного подключения -
Вы сможете только прозванивать отдельные участки и "петли" или же если знаете схему прокладки шлейфа и можете найти место, где + и - рядом, замерить напряжение, сопротивление максимально уже локализовать участок, где результаты не в норме. Менять сомнительные элементы шлейфа на заведомо исправные

Менее вероятные причины
Вышел из строя извещатель,
Ослабился контакт на клеммах извещателях
Извещатель в тревоге (тампер, датчик вскрытия) ))
Вышел из строя шлейф прибора Сигнал-20.

P.S.
Я учел, что ранее Вы благополучно ставили шлейф под охрану - А тут вдруг..

urself
Автор темы
urself
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #4 urself » 05.01.2012, 20:26

спасибо

Rigo
Rigo
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #5 Rigo » 07.01.2012, 00:59

Самое вероятное уже описано - это нарушение охранного шлейфа, выявляется просто. Перед работой создать условия, чтоб они соответствовали режиму охраны - т.е. как будто помещение закрыто и в нем нет персонала, все окна на месте и закрыты, также закрыты двери. Выполнив это условие приступаем к замерам.
Открываем прибор, находим нужные проводки на клеммнике, они подписаны на плате и соответствуют кнопкам. В случае если оконечный резистор стоит на одном из проводов отцепите его и путем прозвона КЗ (звуковой режим тестера) убеждаемся в его испр/неиспр. Испр.-тестер пищит, неиспр. - не пищит.
Если резистора нет, то тестер ставим в режим замера сопротивления 20КОм и меряем его на отцепленых проводах. Испр - сопротивление 2,2-9,9КОм, неиспр. - покажет обрыв или менее 1,8КОм, или более 12КОм.
Менее вероятно, но тоже очень распространенно это выход из строя, или преднамеренный или случайный вывод из строя датчиков (извещателей).
В Вашем случае проще, потому, что 1 кнопка - 1 помещение, как я понял), а следовательно пройдите в помещение которое не ставится, проверьте все ли датчики на местах? На месте ли ответные части герконов на дверях и окнах, достаточно ли маленькое расстояние между ними при закрытии дверей, окон.
Должно поммочь.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #6 Alex88 » 07.01.2012, 21:01

Rigo писал(а):Испр.-тестер пищит, неиспр. - не пищит.
Тестеры бывают разные. Обычно прозвонивается цепи до 0 до 80 Ом кажется. А обычно, когда свыше 10 извещателей (например Шорох) приходят петлями на распаечноую коробку, выход от них звонится не будет (т.к. суммарно сопротивление большое).
По отдельности звонится, а вместе нет))
Т.е. режим прозвонки может подвести.
Rigo писал(а):режим замера сопротивления 20КОм
вернее будет
Всё знают только дураки!

orion-fix
Аватара
orion-fix
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажная организация

Непрочитанное сообщение #7 orion-fix » 26.04.2013, 07:46

Восстанавливаете ШС, с ПКУ делаете "Запрос АЦП", в норме должен быть 47...
P.S. И тестер нам не пригодился...

ar-tur
ar-tur
Возраст: 59
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #8 ar-tur » 21.03.2015, 08:04

Alex88 писал(а):
urself писал(а):автономная
Т.е. без каких-либо дополнительных приборов типа пульта С2000, считывателей Touch Memory/
Ставите под охрану соответствующими клавишами ППК Сигнал-20.

Если так сопротивление шлейфа "норма" от 2 до 10 кОм.
Немного о принципе охранной сигнализации-
Пример охранного шлейфа
http://www.folvarok.ru/signal/rabota_os.htm
Извещатели подключают последовательно
Пример пожарного шлейфа
http://www.unitest.ru/netcat_files/Image/min-cx1.jpg
Извещатели подключают параллелльно

Самая вероятная причина
"Нарушение целостности шлейфа", именно проводки -
Ослабился (окислился) контакт в распаечной коробке
ремонтные работы, вследствие проведения которых, перебили шлейф пожарной сигнализации -
Характерно - напряжение 25 В / ток 0 мА / сопротивление оо (бесконечность).
Или (редкость) закоротили
Характерно - сопротивление почти 0, ток 25,5 мА (максимальный).
Тестер Вам в помощь
http://expert-01.com/assets/images/uslugi/pojarnaya_signalizaciya/6b.jpg
только вот с учетом последовательного подключения -
Вы сможете только прозванивать отдельные участки и "петли" или же если знаете схему прокладки шлейфа и можете найти место, где + и - рядом, замерить напряжение, сопротивление максимально уже локализовать участок, где результаты не в норме. Менять сомнительные элементы шлейфа на заведомо исправные

Менее вероятные причины
Вышел из строя извещатель,
Ослабился контакт на клеммах извещателях
Извещатель в тревоге (тампер, датчик вскрытия) ))
Вышел из строя шлейф прибора Сигнал-20.

P.S.
Я учел, что ранее Вы благополучно ставили шлейф под охрану - А тут вдруг..
Конечно редкий случай,но возможно ,что прибор вышел из строя!"Откиньте"ШС,зашунтируйте прибор резистором и проверьте прибор,возможно сразу покажет "невзятие"!