Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 NKV » 18.11.2014, 07:15

Привет!

Где посмотреть логи по неисправностям?

На БКИ иногда появляется и моргает "Неисправность", все остальные лампочки в норме.
Причем "Неисправность" появляется только когда система под упрвлением Орион Про. (демо режим - если это важно)
На пульте никаких сообщений об этом не выскакивает.

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #2 INJENER » 21.11.2014, 15:30

У Вас скорее всего "некорректный ответ устройства в линии ДПЛС", посмотреть можно через Генератор отчетов, но что-то не припомню, работает ли данный модуль в демо версии.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 22.11.2014, 10:34

В демо-версии Ориона-ПРо работают все абсолютно модули - оперативная задача на 1024 прибора 2 часа, сервер системы 4 часа, остальные проги работают, пока работает сервер.

NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 NKV » 24.11.2014, 11:31

INJENER писал(а):У Вас скорее всего "некорректный ответ устройства в линии ДПЛС", посмотреть можно через Генератор отчетов, но что-то не припомню, работает ли данный модуль в демо версии.
Сделал отчет по "Прошедшие события" - нет. Всякия снятия, взятия, обрыв связи с сервером(т.к. демо режим), востановления связи с сервером. Событий связанных с неисправностями не вижу.

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #5 INJENER » 24.11.2014, 14:55

Уточните, мигает только индикатор "неисправность"? Индикаторы разделов как себя ведут, тоже моргают? БКИ пищит?

NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 NKV » 25.11.2014, 07:43

INJENER писал(а):Уточните, мигает только индикатор "неисправность"? Индикаторы разделов как себя ведут, тоже моргают? БКИ пищит?
Мигает только "неисправность". Все остальные лампочки ведут себя нормально.
Причем "неисправность" может моргнуть 2-3 раза и успокоится. На пульте тоже нет кикаких сообшений о неправильных настройках типов ШС , обрывах связи и тд. и тп. Лампочка "Работа" на С2000М горит. Ядро опроса одно. Рабочих мест 1(на ядре)+2(ОЗ в сети).

Где почитать полное описания на тему состояния "неисправность", какие события включают эту лампочку? Может выход из ОЗ на одном из рабочих мест или что-то ещё?

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #7 INJENER » 25.11.2014, 12:07

Глюк прошивки БКИ? Никогда такого не встречал. Индикатор "неисправность" без неисправности в разделе не загорается сам по себе.
Это случаем не та БКИ, которую Вы "мучаете" второй месяц :)?

NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 NKV » 26.11.2014, 05:59

INJENER писал(а):Глюк прошивки БКИ? Никогда такого не встречал. Индикатор "неисправность" без неисправности в разделе не загорается сам по себе.
Это случаем не та БКИ, которую Вы "мучаете" второй месяц :)?
У меня их 2 штуки. Обе видят эту ощибку, причем только когда Орион-Про запущен. Без Орион-Про ошибки нет.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #9 Phoenix » 26.11.2014, 11:07

А в Орионе все в норме? Все шлейфы/контролируемые цепи/разделы/приборы?

NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 NKV » 26.11.2014, 13:50

Phoenix писал(а):А в Орионе все в норме? Все шлейфы/контролируемые цепи/разделы/приборы?
Вроде да, всё ок. Станвится, снимается...
Устал я этот глюк искать - переустановил комп с нуля. Посмотрю - вдруг поможет.

NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 NKV » 28.11.2014, 14:29

Новые данные:
Выяснелось что "Неисправность" на БКИ начинает моргать при нарушении Технологическог ШС (С2000-АР2). Причем ШС успеет моргнуть 5 раз и только на 6й загорается "Неисправность". И обе лампочки на БКИ (сам раздел с этим ШС и "Неисправность") перестают моргать сразу при востановлении Технологическог ШС.
Наблюдается только с АРМ, без него всё ок.
Куда рыть?

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #12 INJENER » 29.11.2014, 18:32

NKV писал(а):Куда рыть?
В службу техподдержки

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #13 pet-and » 29.11.2014, 18:50

Была история.
Орион-Про->С2000-М->БКИ вер.2.23. Скажу сразу, без Ориона не наблюдал. Однако, не всегда, но в самый неподходящий момент, БКИ выдавливал из себя (разделы моргают зелененьким, моргает и "нет связи") "ожидание связи с контроллером", разделы взяты/сняты, по-бубну. БКИ тревоги отрабатывает и озвучивает, как по написанному, но без них-реально беда. Все кончилось переписыванием стандартной конфы БКИна собственную.

NKV
Автор темы
NKV
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #14 NKV » 02.12.2014, 11:51

INJENER писал(а):
NKV писал(а):Куда рыть?
В службу техподдержки
Прислали файлики, установил - всё исправилось.
Техподдержка рулит!


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности